Je za spotřebičem na vodiči N napětí?

Started by solomoo, 17.01.2009, 16:21

previous topic - next topic

solomoo

17.01.2009, 16:21 Last Edit: 28.02.2009, 01:27 by Miroslav Minařík
Je správná úvaha, že modrým vodičem N sice teče po připojení střídavý proud i=u/Z,
je ale bez napětí,
tudíž bezpečný pro dotyk?

Obrázek jsem nakreslil sám, doufám, že v něm není nějaká hloupost.

Štefan Beláň

17.01.2009, 17:12 #1 Last Edit: 17.01.2009, 17:37 by Štefan Beláň
TO: solomoo

Je bezpečný na dotyk jen do doby, dokud je spolehlivě spojený s ochranným vodičem PE.
V momentě přerušení spojení vodiče N s PE a/nebo PEN (před místem rozdělení) se z modrého vodiče stává vodič živý.  :)

Zapamatujte si, střední (nulový) vodič N je pracovní vodič a takto s ním musíte i zacházet. (!)
Chránič chrání - jistič jistí.

Otakar Dosbaba

solomoo: Není bez napětí, je ale přibližně napěťově shodný s vodičem PE, který reprezentuje potenciál vodivého přizemněného okolí. Mezi PE a N tedy za bezporuchového provozu není z hlediska dotyku nebezpečné napětí. Přesto ale není při průchodu proudu obvodem napětí mezi N a PE napětí nulové, o pár mV až jednotek V se může lišit vlivem, byť poměrně malé impedance nulového vodiče, na kterém pak vzniká úbytek napětí. Bude-li např. spotřebič vzdálen od místa rozdělení PEN na PE a N, naměříme na jeho svorkách mezi N a PE právě tento rozdíl.

Čestmír Kubáček

Pánové, proud mu tam možná nějaký teče, ten teče uzavřeným obvodem, ale samostatný vodič, ať L, N nebo PE, nebo nedejbože PEN, bude mít napětí vždy 0 pokud neurčíme, proti čemu měříme. Napětí, je vždy mezi 2 body měření, ne na holé 1 žíle.

Jirka Š. Svejkovský

V případě nebezpečného dotyku měříme vždy proti zemi. Je to dáno už z principu.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Jiří Schwarz

Jeden drobný postřeh:
Co je u spotřebiče vodič N?
Je úplně běžné, že když zapojíte do "správně pólované" české zásuvky spotřebič třídy I, který byl vyroben v zahraničí, tak na "modrém" vodiči budete mít fázi.
Doufám, že "elektrikářům" je to jasné a když už "laik" dostane odvahu se do toho podívat, měl by být opatrný.
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)