Petr Ouřecký

Poradí někdo na co si dát pozor pří elektroinstalaci v truhlárně a jaká jsou specifika pro tuto montáž? Zejména, nejsou-li určené vlivy? Dík.

Petr Moravec

Zejména je potřeba ty vlivy určit :-).
Pokud tedy opravdu mluvíte o truhlárně, tak bych nechal zpracovat projekt.


Jaroslav Mrázek

V truhlárně může být nebezpečí požáru hořlavých hmot (BE21) a prachů (BE2N2)a dle použitých lepidel a laků i nebezpečí výbuchu hořlavých plynů par (BE3N2). Určitě je tedy potřeba zpracovat protokol o vnějších vlivech dle použitých technologií. Je potřeba dát pozor na umístění rozvaděče a krytí elektrických zařízení (ČSN 33 2000-5-51 a protokol o určení vnějších vlivů). Dále by se nemělo zapomenout na bezpečnostní vypínání technologie. To vše by ale mělo být v dokumentaci, která bude nakonec opravena dle skutečného provedení.


Miloslav Dunda

Pozor, obvody v truhlárně musí být osazeny proudovými chrániči 300mA.