• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 

Lze uložit elektrický kabel a vodovodní přípojku do jednoho výkopu?

Started by Roman K., 07.11.2008, 00:34

previous topic - next topic

Roman K.

07.11.2008, 00:34 Last Edit: 22.11.2008, 19:47 by Administrátor fóra, čistič
Lze uložit elektrický kabel a vodovodní přípojku do jednoho výkopu a pokud ano, jaké se musí dodržet parametry?

Miroš Jan

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace

Jaroslav Mrázek

A proč néééééé? Když se udělá dostatečně široký výkop. Pro vodovodní přípojku a silový kabel do 1kV je nejmenší dovolená vodorovná vzdálenost při souběhu 40 cm. Při šíři výkopu 50 cm se tam dá uložit oboje.

Jirka Š. Svejkovský

Miroš:
No to koukám  :o
Víte jak vypadají sítě ve městě? Kdyby měla každá trubka svůj výkop, nenatáhnete nic.
Roman K.:
Je třeba dodržet minimální vzdálenosti souběhu a křížení (hledejte zde na fóru). Pokud nelze, je možné učinit opatření, například uložení do chráničky nebo vytvoření přepážky mezi sítěmi. Voda a elektrika dohromady jde. Horší je to s plynem a kanaldou.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Petr Doležal

A pozor! Pro vodu a kanalizaci platí navíc zákon a ne jen prostorová norma. Zákon je zákon a pokud vás správce VaK vyžene z ochranného pásma, máte v husté zástavbě zaděláno na problém.
Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení

Miroš Jan

Kolego Doležale, je to přesně tak.
Jen tak mimochodem, vodovod se u nás v kraji, dává do hloubky min. 120 až 160 cm. Dávat kabel tak hluboko, proč ?
elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace

František Bernard

Pane Miroši. To se prostě vodovod zahrne cca 70 cm zeminy a potom se může uložit kabel.

Jaroslav Mrázek

Pane Doležale, kdo tady mluví o vodovodním řadu? Dotaz zněl na přípojku.

Petr Doležal

Připadalo mi smysluplné, zmínit  v souvislosti s dotazem na "Uložení elektřiny a vody ve výkopu " tento zákon. Aby někdo těch 40cm neaplikoval obecně, v prostorové normě ČSN 73 6005 je totiž napsáno "Vodovodní sítě a přípojky" a podobně " Stokové sítě a kanalizační přípojky", neboli je dává na jednu hromadu.
Právě pro sítě platí ten zákon
Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení

Miroš Jan

Pane Bernard. Já osobně zastávám názor, že elektrika a vodovod do jednoho výkopu nepatří. Pokud to děláte tak jak píšete, je to Vaše volba.
V případě poruchy vodovodu, je totiž dost velké riziko poškození silového kabelu  při výkopu pro opravu vodovodu.
elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace