Jaké krytí podružné rozvodnice vyžadují normy v objektu samostatně stojící garáže?

Started by Tomáš Beran, 02.12.2005, 14:19

previous topic - next topic

Tomáš Beran

, chtěl bych se zeptat jaké krytí podružné rozvodnice vyžadují normy v objektu samostatně stojící garáže?

Jiří Špelec

Stále jsem nechápal, proč chcete ten otazník a teď mi je to jasné. Při zakládání diskuze se má zadat otázka a ne nadpis.  Vždyť je to tam dokonce i napsáno!  Asi jste se v Elektrice přepočítali! Mnozí vůbec neznají takovou základní věc jako je otázka. Ať se na mne tedy zakladatel fóra nezlobí, ale na jeho dotaz
-

Krytí rozvodnice v samostatně stojící garáži?
-
odpovídám samozřejmě ANO!


Tomáš Beran

Re: p. Špelec

Děkuji vám za velice rychlou odpověď na otázku, kterou jsem vlasně ani nepoložil a dovolte mi abych se opravil:

Jaké krytí podružné rozvodnice vyžadují normy v objektu samostatně stojící garáže?


Jiří Fuksa

Krytí musí být dle požadavků ČSN 332000-5-51 na základě stanovení druhu vnějších vlivů dle ČSN 332000-3.


Štefan Beláň

Z hlediska  předpokládaných vlivů (cca AB7) je podle ČSN 33 2000-5-51 požadavek min.  krytí IP21, s přihlédnutím k vyšší prašnosti (cca AE4) doporučeno krytí IP5x, z hlediska působení vlhkosti a teploty, tj. AB, musí být zřízení odolné proti  korozním vlivům. Dále je nutné brát v úvahu i ČSN 33 2000-4-47 čl. 471.2.3 - zvláště doporučené použití proudových chráničů pro zásuvky do 20A používané laiky.

Závěr: - rozvodnice z plastu, doporučené krytí IP54 až IP65, pro zásuvky (lépe pro celý rozvod ) proudový chránič 30mA.

Chránič chrání - jistič jistí.

Miloslav Dunda

IP 20 nebo 30, což nsplňují běžné plastové rozvodnice. N esmí však být v garáží montážní jáma. Pokud tam montážní jáma  bude, tak musí být s nuceným v ětráním. nevětraná mmontážní jáma UŽ NENÍ PŘÍPUSTNÁ.