• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 

Je lepší protáhnout husími krky pouze vodiče nebo kabely?

Started by Jirik padesat, 14.11.2008, 08:42

previous topic - next topic

Jirik padesat

14.11.2008, 08:42 Last Edit: 27.12.2008, 10:55 by Administrátor fóra, čistič
Pod nosvou sedlovou střechou dělám podkrovní místnosti.
Bude tam jednuduchá elinstalace,
2-3 světla jeden okruh,
4-5 zásuvek druhý okruh,
napojeno přes příslušné jističe z přízemí.

Vedení povedu bývalým komínem, kterým šel odtah z kuchyně od sporáku.
Komínem protáhnu "husí krk" a řeším,
je-i lépe protáhnout krkem kabely příslušných rozměrů,
nebo budou stačit jen vodiče.
zajímal by mne názor odborníka.

František Leopold

Tak za prvé: Máte zpracovaný projekt na instalaci v podkroví? Pokud se nemýlím, jedná se o instalaci na dřevo a jiné hořlavé povrchy. Na ty mohou být instalovány jen kabely, určené k montáži přímo na hořlavý povrch. Ostatní přístroje musí být instalovány taky podle příslušných předpisů. Přijde mi divné, že jištení budete mít v přízemí, je to dost nepraktické. Vypadnou vám světla a budete tápat ve tmě. Co se vedení v komíně týče, lze to, ale musíte dodržet několik základních předpisů, které zná zase buď projektant, nebo elektrikář odborník. Rozhodně je špatně zatahovat do husího krku samostatné vodiče. Nechte prosím elektroinstalaci elektrikářům, Vaše auto byste taky přeci nenechal opravovat zedníkovi, který sice tvrdí, že to umí, ale nad skutečností si pak budete zoufat.   

Adamos


eboss

14.11.2008, 23:36 #3 Last Edit: 15.11.2008, 00:32 by Administrátor fóra, čistič
Komínem, i nepoužívaným, se vedení nesmí vést ....  (norm)

Václav 3

Správně!

Nikde není řečeno, že nepoužívaný komín se zase nebude používat, už jsem tímto způsobem viděl pěkně smažené koaxiální kabely pro TV a FM anténu, majitelé RD po mnoha létech topení elektrokotlem obnovili provoz kotle na TP a úplně zapomněli na to, že komín použili pro anténní kabely. Naštěstí se nic nestalo, jen se pár dní nedívali na TV.

Toto bych připustil snad jen v případě, že by byl komín stavebně upraven tak, aby ho pro původní účel už nemohlo být za žádných okolností použito - tzn. odbourán pod střechu a na všech původních vstupech zazděn. Ani toto řešení není ovšem dobré, je to také otázka chemického působení usazenin v bývalém komíně na plášť i vodiče kabelu.