Je možné zapojit 3f proudový chránič dočasně na jednu fázi?

Started by Jaroslav Svárovský, 15.11.2008, 19:53

previous topic - next topic

Jaroslav Svárovský

15.11.2008, 19:53 Last Edit: 27.12.2008, 11:02 by Administrátor fóra, čistič
Je možné zapojit 3f proudový chránič dočasně na jednu fázi s tím že do budoucna bude připojen na  vsechny fáze?

Petr Mužík

ano, ale musíte proklemovat přívodní svorky L1, L2 popř. L2, L3 - napětí musí být alespoň na dvou  ;)
Revizní technik E2A,E2B - Jihomoravský kraj - Břeclavsko
tel.: +420605/473004
email: petr.muzik@atlas.cz

Štefan Beláň

Quote from: Petr Mužík on 15.11.2008, 20:26
ano, ale musíte proklemovat přívodní svorky L1, L2 popř. L2, L3 - napětí musí být alespoň na dvou  ;)


Tomu nerozumím. :o
To jako proč? ::)
Chránič chrání - jistič jistí.

Petr Mužík

protože při zapojení jen L1 a N nebude vybavovat chránič přes tlačítko TEST....
Revizní technik E2A,E2B - Jihomoravský kraj - Břeclavsko
tel.: +420605/473004
email: petr.muzik@atlas.cz

Fuk Tomáš

Quote from: Petr Mužík on 15.11.2008, 20:49
protože při zapojení jen L1 a N nebude vybavovat chránič přes tlačítko TEST....

Mohl byste to vysvětlit blíže, např. na základě přiloženého typického schématu?
Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)

Petr Mužík

na zákadě schématu asi ne, ale zkuste si to....moje tvrzení je na základě praktické zkušenosti  ??
Revizní technik E2A,E2B - Jihomoravský kraj - Břeclavsko
tel.: +420605/473004
email: petr.muzik@atlas.cz

Štefan Beláň

Je fakt, že některé chrániče mají TEST na dvou fázích. Tak prostě zapojím ty dva vodiče N a L na ty dvě správné svorky.  ;)

Při 1fázovém spínaní vůbec nezáleží, zda se vodiče N vypne současně s fází nebo o pár ns později. Pozdější vypnutí má význam pouze u 3fázové sítě. :)
Chránič chrání - jistič jistí.

praktik

Na schematu je přeci vidět že testovací tlačítko je pouze na L1.

Petr Doležal

Není chránič jako chránič.
OEZ má testovací tlačítko L3-N, Schrack L1-L3.
Všimněte si i předstihového kontaktu u Schracku.
Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení

Fuk Tomáš

Quote from: Petr Doležal on 16.11.2008, 17:10
Není chránič jako chránič.
OEZ má testovací tlačítko L3-N, Schrack L1-L3.

Tak, tak. Zkušenost páně Mužíka si vysvětluji tak, že měl živou fázi na prostředním kontaktu, takže testovací tlačítko oživil proklemováním na ten správný krajní kontakt (místo aby fázi přepojil).
Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)