Doporučuje ČSN umístění rozvaděčů nn na mezipodestě schodiště?

Started by Vít Zvolánek, 01.12.2008, 15:04

previous topic - next topic

Vít Zvolánek

01.12.2008, 15:04 Last Edit: 27.12.2008, 17:31 by Administrátor fóra, čistič
Dotaz ohledně umístění patrových rozvaděčů kancelářského objektu na mezipodestě schodiště.

Připouští toto ČSN, nebo je toto v některé vyhlášce ČÚBP řešeno?
V normě jsem se pouze dočetl "jestliže se do komunikace otevírají dveře, musí být kolem nich volný průchod alespoň 600mm".

Pavel Horský

Před rozvaděčem musí být manipulační místo min. 80cm a nesmí být umístěn v prostoru schodišťových stupňů.
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz

Hynek Bureš

Když jsme v chodbě, tak pozor na požárně technické řešení stavby - může se stát, že požární technik bude požadovat skříň rozvaděče nebo uzávěr s určitou požární odolností. A to se může pořádně prodražit.
Jednoduchá zadání mívají často komplikovaná řešení. Jednoduchá se zdají být jen proto, že komplikace si žádný zadavatel nechce připustit. Řečeno česky: vyřeš to jednoduše norma nenorma, hlavně ať je to skoro zadarmo.

Miloslav Dunda

Neznám nové požární vyhlášky, ale podle starých i nových norem může rozvaděč na podestě schodiště být. Nesmí být na rameni schodiště.