Za jakých podmínek lze umístit poj. skříň na záchodě v prostoru stoupaček?

Started by Pavelkon, 17.11.2008, 15:42

previous topic - next topic

Pavelkon

Lze umístit pojistkovou skříň v paneláku  na záchodě v prostoru stoupaček?

Pokud ano, jaké musím splnit podmínky?
Samozřejmě rozvody bude dělat nekdo kdo tomu rozumí.
Na to si netroufnu.
Ptám se jen kvůli stavebním úpravám.
Ve stoupačkách by se mi jističe hodily protože je to uprostřed bytu.
Blízko je koupelna, kuchyň...

Michal Kolesa

Já osobně bych si rozvaděč do toalety nedal !

Jirka Š. Svejkovský


Umístit rozvodničku na WC není moc šikovné. Co nebezpečí výbuchu hořlavých plynů (když se taky dopustím trošky humoru). Co když vám vypadne půlka bytu zrovna v okamžiku intimní chvilky?

Co vám brání umístit rozvodnici o cca 2 m vedle na stěnu na chodbě?
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Zdenek Hejčl

V prostoru stoupaček je to velice problematické. Stále se něco mění - odpady, plyn, voda. Stoupačky vody praskne a je zaděláno na problém a rozvaděč plný s..... to taky není moc košér. A měnit ho v případě vyplavení sousedem to je pár dni bez elektriky.  ;)
Vyhnout se prostoru technologických stoupaček je rozumné řešení - lépe do prostoru relativně suchého mimo stoupačky.  o:-)
Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy
Výroba, montáž a servis vah. EU

Jan Franěk

Ještě jiné bezpečnostní riziko. Přístup k rozvaděči by měl být rovný a bez překážek. Jde o bezpečnost při manipulaci, montáži i během oprav. Nedovedu si představit jít opravovat třeba relé nebo jistič v rozvaděči a přitom stát okolo záchodu. Brrrrrrrrrr.
Teda předpokládám , že je to jako v klasickém paneláku - stoupačka za záchodem.
Také určení vnějších vlivů a podle toho vybrání rozvaděče v potřebném krytí. Jinak souhlasím s ostatními. Nenapadá mě zrovna nějaký předpis , který by to zakázal, ale není to řešení ani praktické a podle mého ani řemeslné.
Jak bylo řečeno, při rekonstrukci a nebo poruše na stoupačkách je zaděláno na velký průser.
Ještě také by mohly být  stoupačky něco jako společné prostory a bude k tomu potřeba povolení od vlastníka domu. To sice nevím jistě, ale i to by mohl být v budoucnu velký problém.
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.