• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 

Můžete mi poradit zapojení svodiče přepětí na rodinném domku?

Started by Radoslav Pospíšil, 15.11.2008, 14:25

previous topic - next topic

Radoslav Pospíšil

15.11.2008, 14:25 Last Edit: 27.12.2008, 11:22 by Administrátor fóra, čistič
Můžete mi poradit zapojení svodiče přepětí na rodinném domku?

Ze zhora mám tři kontakty na fáze a jeden na modrý vodič a ze zdola na zelený vodič.
Na dům je ale přiveden přívod čtyřžílově.
Tak fáze by byly jasné, spodní zelený taky ale ten modrý?
Rozvaděč je napojen na chránič.
Ten modrý vezmu odkud, všechny modré všech okruhů budu mít za chráničem, ale modrý na tu přepětovku by měl být před chráničem ne?

Fuk Tomáš

Dříve, než se rozpoutá smršť rad, měl byste snad napsat, o jaký svodič se vůbec jedná.
Typ 1), 2), 1)+2), 3)? Nebo výrobce a typové označení. Na tom pak závisí, co s ním, a co a kam případně doplnit.
A mimochodem, nedostal jste k němu návod?
Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)

František Šohajda

Asi nejste elektrikář ?....Měl by jste to svěřit odborníkovi...nepíšete co jste to koupil, jaký svodič se to jedná,typ a pod.....vyrábí se na určité sítě různé typy svodičů, tudíž se vyrábějí tří nebo čtyř pólové.Ale takový jeden svodič je pro rodinný domek hóóódně málo !!
RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...

Radoslav Pospíšil

Tak ten svodič přepětí je  SLP-275V ,Třída II(C), I max-40kA, In-15kA, SALTEK,plánek nemám zbylo to kamarádovi z práce,dávali to na jednopatrový domek kde byli kanceláře tak jsem myslel že to bude dobrý na domek,tak to zapojení nevíte na ten čtyřvodičový přívod.oni tam měli pětivodičový.Díky

František Šohajda

Ve vyhledávači vám to najde už dikutovanou problematiku....viz
http://elektrika.cz/data/clanky/saltek-flp-b-c-maxi-treti-generace-velmi-vykonnych-svodicu
můžete si tam stáhnout brožuru kde se dozvíte zapojení a více o přepětí.
U TN-S /u pětivodiče/ se musí zapojit přes toto zařízení i vodič N !
Je to na delší diskusi než můžeme zde napsat.
RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...

Novák Vít

Svodič SLP je typ 2 (2. stupeň). Tzn. že v ideálním případě je před ním ještě na vstupu vedení do domku (v místě hlavního ekv. pospojování) umístěn svodič bleskových proudů - typ 1, popř. typ 1+2 (kombinovaný). Typicky se svodič SLP umisťuje do podružných rozvaděčů, ale někdy je něco lepší než nic.

Pokud má nahoře svorky L1, L2, L3 a N mělo by se jednat zapojení "4+0", tzn. je složen ze 4 svodičů: L1/PE, L2/PE, L3/PE a N/PE. U čtyřžilového vedení TN-C připojíte fáze na svorky L1, L2 a L3 a PEN vodič zapojíte na svorku PE. Poslední modul (N/PE) zůstane nezapojený.

Pokud by nahoře byly svorky L1, L2, L3 a PE, jednalo by se nejspíš o zapojení "3+1" a potom by se u čtyžilového vedení TN-C zapojoval PEN vodič na svorku N; PE svorka by zůstala nezapojená.

Vysvětlení předkládám pro objasnění situace, nikoli jako návod pro laika!

Jan Hájek

No pro jistotu pošlete kolegům přesný název, ono toho může být vícero :http://www.saltek.eu/cz/vyrobky/spd-typ-2 .
PS: Pokud byste měl například DEHNguard TNS, tak byste už odpověď znal  ;) .
Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu

Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!

Fuk Tomáš

Quote from: Radoslav Pospíšil on 17.11.2008, 15:21
Tak ten svodič přepětí je  SLP-275V ,Třída II(C), I max-40kA, In-15kA, SALTEK


To není úplné typové označení, může být víc variant. Jsou všechny 4 moduly stejné? Pokud ne, jaké označení je na tom čtvrtém?
Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)

Novák Vít

Pokud je N svorka nahoře, tak se dá předpokládat, jak jsem již psal, že se jedná o zapojení "4+0" a všechny moduly jsou stejné. Ale bude samozřejmě dobře, když tento předpoklad tazatel potvrdí.
Přesný název si asi na výrobku nepřečte, protože, pokud se nemýlím, je každý pól popsaný samostatně a název celého výrobku není uveden (alespoň na fotografiích v katalogu tomu tak je). Tipuji SLP-275V/4.

Fuk Tomáš

Quote from: Novák Vít on 17.11.2008, 20:52
Pokud je N svorka nahoře, tak se dá předpokládat, jak jsem již psal, že se jedná o zapojení "4+0" a všechny moduly jsou stejné. Ale bude samozřejmě dobře, když tento předpoklad tazatel potvrdí.
Přesný název si asi na výrobku nepřečte, protože, pokud se nemýlím, je každý pól popsaný samostatně a název celého výrobku není uveden (alespoň na fotografiích v katalogu tomu tak je). Tipuji SLP-275V/4.


Já bych to sice tipoval také, ale protože jediných 15 kA (zmiňovaných tazatelem p.anem Pospíšilem), které jsem našel v datasheetu, je proud jiskřiště u verze 3+1, tak radši netipuji a ptám se, co že má tazatel doopravdy.
Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)

Novák Vít


Fuk Tomáš

Quote from: Novák Vít on 17.11.2008, 21:47
15 kA měli dříve

To mě napadlo taky, asi máte pravdu, ale nejsme tu od toho, abychom tipovali...
Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)

Edmund Pantůček

Ono asi bude lepší se podívat po dobrém elektrikáři v blízkosti - nejde jen o připojení drátů ale taky o způsob jejich vedení a upevnění  o:-)