Něco o značení vodičů PEM a PEL ...

Může mi někdo z vás, prosím, osvětlit co se ukrývá za tímto značením?

Petr Doležal

Odkaz kolegy Smílka z jiné diskuse
http://www.(neznámá značka).cz/index.php?id_document=26466
Ale trpělivost, je to až dole
Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení

Josef Drda

Kolega Petr Doležal byl rychlejší  :)


PEM a PEL se výhradně vyskytují  ve stejnosměrných sítích   ;)

PEM -Protective Earthing and Mid-point conductor, tj. vodič ochranného uzemnění a zároveň střední  , který sdružuje funkci středního vodiče M a vodiče ochranného uzemnění PE.

PEL - Protective Earthing and Line-conductor, tj. vodič ochranného uzemnění a zároveň krajní , který sdružuje funkci krajního vodiče L a vodiče ochranného uzemnění PE.
Revize, kontroly a servis strojů, přístrojů, elektrických i elektronických zařízení a elektroinstalací. 
Specializace na servis vstřikovacích lisů a vytlačovací strojů na plasty včetně jejich periferií.
Neočekávej , že budeš osvícen , vstoupí-li do tebe elektřina ...

kajmanovec

25.11.2008, 20:01 #3 Last Edit: 27.12.2008, 12:51 by Administrátor fóra, čistič
Mnohdy mám pocit, že nic z oboru neznám.