• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 
02.01.2026, 13:40

News:

              PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


Proč jsou proudové chrániče 25A a 40A?

Started by Bary xx, 25.12.2008, 13:06

previous topic - next topic

Bary xx

25.12.2008, 13:06 Last Edit: 29.01.2009, 23:22 by Miroslav Minařík
Zajmalo by mě proč jsou proudové chrániče 25A a 40A když jističe se použivají 10A a 16A ?
I když zapojím víc větvi do jednoho chraniče tak se nemohu dopočitat.
2X zasuvky 16+16=32  
3X zasuvky 16+16+16=48

Takže víc jak dvě větve nezapojim a ještě zbude rezerva 8A ?

Jde mi čistě jen o to teoreticky zajma mě to.

Petr Doležal

Musíte uvažovat taky se soudobostí a reálné zátěže.
Tři zásuvkové obvody v 1f bytě  nejsou žádnou výjimkou a když k tomu dáme jen jeden světelný obvod 10A, tak by dle vaší úvahy musel být před elměrem hlavní jistič 63A.
Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení

Bary xx

25.12.2008, 13:55 #2 Last Edit: 25.12.2008, 20:06 by Administrátor fóra, čistič
Tak že by mohly být klidně 3 okruhy zasuvek na jednom chraniči.

Kamil Novák

Určující ve vašem případě je, jaké máte jištění před chráničem.
Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradecký, Pardubický a Liberecký kraj

Jiří Schwarz

Přesně jak píše kolaga Novák
Navíc někteří výrobci (např. OEZ) uznávají charakteristiky jističe, kdy jističem může téci proud až o 40% vyšší teoreticky až hodinu a tak doporučují proud chránič s maximálním proudem o stupeň vyšším, než je jmenovitý proud jističe.

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Hynek Bureš

...nebo použít kvalitní chrániče (renomovaných výrobců...), které jsou trvale přetížitelné o x% - právě proto, aby se při dimenzování nemuselo hledat v charakteristikách, tabulkách a nic počítat. Prostě In jističe = In chrániče a je nadimenzováno - a pak že je projektování věda  ;D.
Jednoduchá zadání mívají často komplikovaná řešení. Jednoduchá se zdají být jen proto, že komplikace si žádný zadavatel nechce připustit. Řečeno česky: vyřeš to jednoduše norma nenorma, hlavně ať je to skoro zadarmo.