Jsou nutné samostatné FI okruhy pro venkovní zásuvky, koupelnu atd.?

Started by PatrikK, 03.11.2008, 11:41

previous topic - next topic

PatrikK

03.11.2008, 11:41 Last Edit: 22.11.2008, 18:25 by Administrátor fóra, čistič
... na ochranu FI v případech,
kde ji norma výslovně požaduje (venkovní zásuvky, koupelny, pračka ..).

Je nutné, aby dotyčný okruh měl svůj samostatný chránič FI, nebo stačí dotyčný okruh pouze jistit jističem (1P) a ochranu FI sdílet společnou (třeba zároveň sloužící jako hlavní vypinač bytu).
Skoro mám strach se zeptat, při pročítání diskuzí na elektrika.cz získávám dojem, že nejlepší řešení je vše jistit 1+N nebo 3+N jističi a vše dávat přes samostatné FI. S čímž sice nezbývá než souhlasit, ale otázka není co je nejlepčí (nejfestovnější) řešení, ale co je nutné potažmo přiměřené zdravému rozumu.
Taže může být sdílená FI ochrana pro všechny okruhy v bytě a stačí odpínat jističi jen fáze bez N ? (praktičnost nechte stranou)


Petr Doležal

Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení

Jirka Š. Svejkovský

Jeden FI na celou instalaci je jeden extrém, samostatné FI na každý okruh druhý. Obojí je ale přípustné.
Při řešení počtu FI doporučuji metodu PSR (použít selský rozum).
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

PatrikK

OK. Moc díky za jasné odpovědi i s Vašim náhledem.

Lumir T

Jaký je váš názor na čl.314.2 ČSN 332000-3,kde se říká :Části rozvodů je třeba rozdělit na různé obvody pro zařízení ,kteráje třeba ovládat odděleně tak,aby jeden obvod nebyl ovlivněn poruchou ve druhém obvodu.
Tudíž návrh s centrálním proudovým chráničem je v rozporu s tímto ustanovením.

Kamil Novák

Quote from: Lumir T on 11.12.2008, 17:44
Jaký je váš názor na čl.314.2 ČSN 332000-3,kde se říká :Části rozvodů je třeba rozdělit na různé obvody pro zařízení ,kteráje třeba ovládat odděleně tak,aby jeden obvod nebyl ovlivněn poruchou ve druhém obvodu.
Tudíž návrh s centrálním proudovým chráničem je v rozporu s tímto ustanovením.


Že je to pravda, navíc podporovaná PSR.  (norm)
Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradecký, Pardubický a Liberecký kraj

Aleš Dobrovolný

Quote from: Lumir T on 11.12.2008, 17:44
Jaký je váš názor na čl.314.2 ČSN 332000-3,kde se říká :Části rozvodů je třeba rozdělit na různé obvody pro zařízení ,kteráje třeba ovládat odděleně tak,aby jeden obvod nebyl ovlivněn poruchou ve druhém obvodu.
Tudíž návrh s centrálním proudovým chráničem je v rozporu s tímto ustanovením.


A co tohle: ČSN 332000-4-43 příloha 3 (informativní) Definice:
1 Obvod
Část elektrické instalace chráněná proti nadproudům jedním nebo více běžnými ochrannými zařízeními.