• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 

Mohu mít silový a sdělovací kabel v jedné chráničce?

Started by llep, 16.12.2008, 23:29

previous topic - next topic

llep

16.12.2008, 23:29 Last Edit: 02.01.2009, 20:28 by Administrátor fóra, čistič
Potřeboval bych mít v padesátce chráničce přívodní kabel ayky 4x16 a současně telefonní kabel, cca 40 m.
Je mi jasné, že by to tak být nemělo, myslím, že nejmenší vzdálenost při souběhu těchto kabelů je asi 0,1 m,
ale pokud by to tak bylo,
co se může fakticky stát,
rušení signálu?

Pavel Horský

Opakovaný dotaz. Před 14 dni se tu řešil přesně ten samý problém. Chce to jen hledat. Využijte prosím aut. vyhledávač.
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz

Petr Liskar

Quote from: Michal Kolesa on 17.12.2008, 08:12
Ne !

V jedné chráničce nesmíte vést kabely různých napěťových hladin.


Pan Kolesa je po ránu ve velmi žertovné náladě, jinak si tu pitominu nedokážu vysvětlit. Pane Koleso, dle vás tedy nemohu táhnou spolu třífázový a jednofázový kabel?  ;)

Tomáš Jarovec

Pokud se termínem napěťová hladina rozumí mn, nn, vn, vvn... tak bych souhlasil s panem Kolesou.

Možná by to vyhledávací tlačítko mohlo být větší a více na očích.

Vanek Libor

Quote from: Petr Liskar on 17.12.2008, 09:28
Pan Kolesa je po ránu ve velmi žertovné náladě, jinak si tu pitominu nedokážu vysvětlit. Pane Koleso, dle vás tedy nemohu táhnou spolu třífázový a jednofázový kabel?  ;)


Fáze třífázového kabelu má jiné napětí proti zemi než fáze jednofázového vedení?

Fuk Tomáš

Quote from: Vanek Libor on 17.12.2008, 14:16
Fáze třífázového kabelu má jiné napětí proti zemi než fáze jednofázového vedení?

Odkdy se telefon rozvádí po fázi jednofázového vedení? Přečtěte si původní dotaz.
Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)

Pavel Horský

Slovíčkaření, na to vás některé užije  >:D  Přitom jistě moc dobře víte co měl Mr. Kolesa na mysli.
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz

Štefan Beláň

17.12.2008, 21:29 #7 Last Edit: 17.12.2008, 22:24 by Štefan Beláň
Trochu rozvířím hladinu. ;)

Pokud někdo uloží do jedné trubky silový kabel AYKY, který splňuje podmínky dvojité izolace a je zkoušený napětím 4 kV, a přidá k tomuto kabelu jakýkoliv jiný vodič slaboproudu, nelze z hlediska nebezpečí úrazu elektrickým proudem tomuto způsobu uložení nic vytknout.

Jediná výtka může být z hlediska rušení. ??

Je to sice proti všeobecným zásadám, proti mé srsti  (zle), ale ne proti normám.  ::)
Chránič chrání - jistič jistí.

Kamil Novák

Quote from: Štefan Beláň on 17.12.2008, 21:29
Trochu rozvířím hladinu. ;).....

Je to sice proti všeobecným zásadám, proti mé srsti  (zle), ale ne proti normám.  ::)


Naopak, v totmo případě není pro nějaké víry moc místa.
Je to pravda.
A jestliže nejsou proti takovémuto způsobu uložení překážkou nějaké zvýšené nároky na EMC (což se dá eliminovat např stíněním), tak proč ne ?

Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradecký, Pardubický a Liberecký kraj

Tomáš Jarovec

Byl by problém, kdyby došlo k poškození chráničky - například překopnutí. Izolace obou kabelů by se porušila a než by zareagovalo jištění, do slaboproudé části by proniklo nebezpečné napětí. Povede-li každý kabel v samostatné chráničce, toto nebezpečí se minimalizuje. Také může dojít k poškození izolace kabelů při protahování. Třeba kus železa, omylem vtažený do chráničky spolu s kabelem, který se vzpřičil a prořízl izolaci aniž si toho někdo mohl všimnout. Za normálních okolností k takovému poškození dojít nemůže, ale ne vždy probíhá vše standardně.

EMC může natropit velké nepříjemnosti, nemusí jít jen o rušení. Stačí velký impulstní proud v silovém vodiči (zkrat) a elektronika, připojená ke sdělovacímu kabelu se poškodí tak, že sice funguje, ale nespolehlivě.

Takové možnosti uvažují spíše profesionálové, amatér obvykle zapojí a pokud mu to hned neshoří, je spokojen.

Pavel Horský

TO Jarovec:  kdybych vám mohl dát bod, měl byste ho tam. Zastávám naprosto stejný názor.
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz

Michal Kolesa

Quote from: Pavel Horský on 18.12.2008, 07:30
TO Jarovec:  kdybych vám mohl dát bod, měl byste ho tam. Zastávám naprosto stejný názor.


Já vám alespoň posílám video jak ženy plavou