Ve své praxi se často setkávám s nejednotným uváděním označování sítí, a to jak v projektových dokumentacích, tak i v revizních zprávách. Jak se správně označuje např. u nás nejrozšířenější střídavá síť TN-C-S se sdruženým napětím 400 V a fázovým napětím 230V?

Označování napětí sítě dle ČSN 33 0120 je 230/400V, ČSN EN 61293 uvádí 400/230V. Co je správně?

  • Ve jmenovateli hodnota sdruženého napětí nebo napětí fázového?
  • Je označování sítí jednotné v textech i ve výkresech?

Jaká je správná posloupnost jednotlivých údajů (počet fází, střední vodič, ochranný vodič, napětí, frekvence, druh sítě)? Můžete uvést příklad správného značení výše uvedené sítě včetně lomítek?


Milan Selezan

Podľa STN (ČSN) 61293 sa majú označovať siete nasledovne (pozor kde použiť lomítka a kde čiarky, je to zmena od zaužívaných zvyklostí z minulosti)
3/PEN AC 400/230V 50Hz, TN-C
3/PEN AC 400/230V 50Hz, TN-C-S
3/N/PE AC 400/230V 50Hz, TN-S
2/PE DC 110V, IT (keď máme uložené PE)
2 DC 110V, IT


Josef Dolejšek

Ta norma se v česku správně jmenuje ČSN EN 61293 (33 0150), až se k ní dostanu, tak se do ní podívám. Nějak se mi to s těmi lomítky nezdá.


Milan Selezan

Aj STN je správne STN EN 61293. Technická inšpekcia v SR to požaduje podľa nej tak, ako som uviedol na príkladoch. Aj ja som predtým nedával lomítka za fázami ale pred sústavou TN...


Štefan Beláň

Já používám 230/400V, normu ČSN EN 61293 (330150) nemám. Možná že správně je to tak, jak uvádí Selezan.

Chránič chrání - jistič jistí.

Petr Doležal

Správně je, jak p.Selezan: sdružené/fázové

Tabulka A.1 ČSN EN 61293 (3300150)

Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení

Georgis Fasulis

Taky ku svému podivu :-) zjišťuji, že citovanou normu nevlastním. Nicméně mám zažito následující značení:
Např. klasickou rozvodnou soustavu 400V značím následovně:
3 N PE ~ 50Hz 400V / TN-S.  


Obecně: počet krajních vodičů, případný střední pracovní, ochranný - pak druh proudu (vlnovka - AC a pomlčka DC) pak frekvenci, napětí - vždy to nejvyšší čili sdružené, pak lomítko a druh soustavy - TNC, TNS, IT apod.  Tak mě to naučili a tak to dělám stále, jestli dělám něco špatně prosím o upozornění.


G.F

Milan Selezan

Uvádzal som to predtým presne ako uvádza p.Fasulis, ale keď mi došla pripomienka k projektu, kde som na všetkých výkresoch a TS musel označenie siete prepisovať, tak používam lento nové. TEI Košice k tomu vydalo aj pomôcku-elaborát v r.2000 , podľa ktorej si pomáham.


Jiří Fuksa

To: pan Nyč
Dovolím si vypůjčit citát jednoho našeho diskutujícího kolegy. Vážený pane, pletete hruštičky s jablíčkama. Vámi uváděné normy řeší každá jinou oblast. Pro označování napětí v síti platí, jak správně uvádíte, ČSN 330120. Jasně stanoví, že se napětí udává jako fázové/sdružené, tj. např. 230/400 V. Norma ČSN 330150 je určena pro označování napětí spotřebičů. Je-li spotřebič na více napětí označí se napětí v řadě od nejvyššího po nejnišší. Např. je-li holící strojek na napětí 230 V a po přepnutí na 115 V bude označen 230/115 V. Přečtete si znovu ČSN 330150, zvláště článek 3.2.1. kde je u poslední odrážky odkaz na označování sítí dle ČSN 330120.


Miroslav Nyč

Pane Fukso, děkuji.
Doufám, že si tento váš příspěvek přečte co nejvíce nás odborníků profese elektro, abychom se konečně dokázali správně orientovat v základní elektrotechnické terminologii. Proto jsem také uvedl čísla obou norem, které označování řeší. Jinak se značí elektrické sítě, jinak elektrická zařízení připojovaná na tyto sítě. V tom je ten podstatný rozdíl.

To: Fasulis
ČSN 33 0120 uvádí: Je-li uvedena jen jedna hodnota, jedná se o napětí mezi fázemi (sdružená napětí) třívodičové sítě.


Václav Tůma

,
příloha nn ČSN 33 2000-3/Z2 - střídavé sítě, říká o označování sítí : 3PEN~50Hz 400V/TN-C, vč. obrázku zapojení. Dále 3NPE~50Hz 400V/TN-S atd. Tzn. uvádí se jen napětí sdružené.