Mohu na elektroměrovou desku umístit ještě zásuvku 400V/32A?

Started by Prema, 04.12.2008, 09:30

previous topic - next topic

Prema

04.12.2008, 09:30 Last Edit: 27.12.2008, 18:21 by Administrátor fóra, čistič
Mohu na elektroměrovou desku, s povinným  vybavením navíc umístit ještě zásuvku 400V/32A?

Jedná se o provizorní staveništní rozvod.
Zásuvka by byla samozřejmě za elektroměrem.
Na zásuvku by se připojoval přenosný rozvaděč.

Kamil Novák

Jestliže se jedná o oficiální měřící místo (nikoli o podružné měření), tak NE.  (no)

IMHO : Jestliže jde o zařízení staveniště, tak by vám tam navíc chyběl ještě proudový chránič. Viz ČSN 33 2000-7-704 ed.2.
Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradecký, Pardubický a Liberecký kraj

Prema

04.12.2008, 10:18 #2 Last Edit: 04.12.2008, 16:08 by Administrátor fóra, čistič
Jestli tomu dobře rozumím, musí být umístěna mimo elektroměrovou desku.
Je to stará budova před rekonstrukcí a stará elektroinstalace je vytrhaná.

Na budově je pouze hlavní domovní skříň s pojistkami.
Bude se to určitě považovat za hlavní měření.

Jan Franěk

Samozřejmě.
Všechny vývody do 32A za chránič.

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585

František Šohajda

Pokud je  tam zásuvka tak chránič....jak píší kolegové....jinak napojit bez zásuvky "natvrdo" a nemusí být chránič když je na rozvaděči pro staveniště.... (norm)
zásuvku může kdokoli vytáhnout a zapojit tam něco jiného a může být velký průser....pokud ten rozvaděč bude natrvalo zapojen tak tam nic nezapojí....jinak v normě je jednoznačně napsáno každá zásuvka......xxxxx............xxx.........FI 30mA. :)
RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...

Pavel Horský

Quote from: František Šohajda on 04.12.2008, 16:06
Pokud je  tam zásuvka tak chránič....jak píší kolegové....jinak napojit bez zásuvky "natvrdo" a nemusí být chránič když je na rozvaděči pro staveniště.... (norm)
zásuvku může kdokoli vytáhnout a zapojit tam něco jiného a může být velký průser....pokud ten rozvaděč bude natrvalo zapojen tak tam nic nezapojí....jinak v normě je jednoznačně napsáno každá zásuvka......xxxxx............xxx.........FI 30mA. :)


Tazatel Prema ale neuváděl, že by chtěl odběrné místo napojit ze zásuvky. Naopak, ptal se, jestli může být na desce s měřením umístěna zásuvka k použití na stavbě.
Na to zcela jasně odpověděl kolega Novák.
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz

Hynek Čermák

To p. Šohajda
Pokud bude rozvaděč natrvrdo tak tam asi za dva dny nebude vůbec protože ho někdo scizí. Stavební firmě pro kterou občas dělám revize se to už několikrát přihodilo. >:(

Jaroslav Kořínek

 (norm) Ne! viz Připojovací podmíky energetiky www.cezdistribuce. cz  změna k 1.3.2007
dále doporučuji mrknou se na Provizorní zařízení  33 2000-7-706, atd...
 

Miloslav Dunda

Ne nesmíte. Na elektroměrové desce může být pouze elektromě, jistič před elektroměrem, nulový můstek a FM relé. Tedy pouze zařízení potřebné k měření spotřeby elektrické energie. Viz příspěvek přede mnou.