Předělávám v bytě v paneláku rozvaděč a přidávám 2 zásuvky.
Paní by tam chtěla ale chránič na celý byt, že jí to syn poradil.
To ale nejde, ne?
Když je tam dvouvodičové vedení.
Nebo je nějaká možnost?

Radek Červený

Možností je několik:
1. Svěřit výměnu rozvaděče odborníkovi, který zná malou násobilku a umí si poradit s touto banální záležitostí
2. Zrekonstrovat instalaci na třívodičové provedení
3. Osadit zásuvky s věstavěným proudovým chráničem
4. Chránič nedávat
Slušnost je kouzelný nástroj, který otevřel mnohem více dveří než jakýkoliv doposud vynalezený klíč.
www.elektrikabrno.cz
info@elektrikabrno.cz

Jaroslav Kořínek

 :) možností se nabízí několik
1-REKONSTRUKCE CELÉHO BYTU , nové zásuvkové i světelné rozvody
2- OSADIT zásuvky s vestavěným proudovým chráničem
3- najít odborníka, který ve spolupráci s revizním technikem popřípadě projektantem nabídne nejvýhodnější řešení

František Šohajda

Pokud tam necháte dvouvodičové vedení a rozvaděč dáte nový tak ne!
Další možnost je /ovšem dražší/  je dát zásuvky s vestavnými chrániči nebo zásuvky nechat a na přístroje dát vidlice s vestavnými chrániči!...řeč je o 30mA chrániči.
Jiná možnost bez dotažení 1 vodiče není.
RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...