Pokud cítím brnění ve sprše, může probíjet bojler?

Started by JirkaG, 02.01.2009, 08:28

previous topic - next topic

Miloslav Dunda

V otázce není zda se jedná o byt nebo domek. Kdysi jsem se setkal s tím, že byl špatně udělán odpad od sprchového koutu a promočíl se strop spodního bxtu, kde byla elektroinstalace provedená v ještě v černých trubkách s vodiči v opletené izolaci. V hroním bytě tlouklo všechno, protože bylo správně provedené pospojování včetně vodovodních baterií na plastových trubkách, protože fáze byla na podlaze. Proti nule bylo na podlaze 48V.

SMILEK

03.01.2009, 21:03 #19 Last Edit: 03.01.2009, 21:18 by Pavel Smílek
Naprosto souhlasím s p.Jindrou. A navíc bych ve vašem případě rozhodně zvážil i tu následnou úpravu (když ne rekonstrukci  :) ) elektroinstalace. A to proto, že za posledních 20 let udělala elektrotechnika docela značný pokrok:
a) Máte tažen TN-S v Cu, ale používáte ho jako TN-C. To není takový problém změnit.
b) Dnes jsou již běžným koloritem fíčka v rozvaděčích. Jsou již povinná i k zásuvkám, nejen do koupelen.
c) Místy lze viděti i jiné finesy (hlavní ochranné pospojování / ekvipotenciální přípojnice - neplést s pospojováním v koupelně!), přepěťové ochrany, ... dle kapsy zákazníka.
Výše zmíněné věci nejsou komfortem navíc, ale výrazně zvyšují bezpečnost obyvatel a majetku v domě. Jako elektrikář si s tím nepochybně poradíte  ;) a nebude to stát tolik.

PS: Cítíte brnění i v případě, že máte při sprchování shozen hlavní jistič bytu / domu? Zkuste to prosím s přítelkyní při svíčce a dejte vědět :)

Jan Franěk

TAk s napětím očekávám výsledek toho, co bylo příčinou onoho brnění.

TO:P. Smílek

Při předvádění co onen mutimetr dokáže jsem zapoměl hroty v zásuvce a otáčel přepínačem. Ozvala se rána a hlavní deska s cestičkams z mědi zůstala bez ní a očouzená. V servisu mi to odmítli dát dohromady . Prý už je to vzhledem ke stáří a ceně nerentabilní. Moc mě to mrzí, protože jsem ho měl opravdu rád a byl jsem s ním velice spokojen co do kvality i možností měření. :'(
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585