Co provést s vadnou zásuvkou?

Started by Pavel Pevný, 16.11.2008, 09:52

previous topic - next topic

kozel zahradnik

ASi ano, taky jsem nechápal proč mi žárovka stále svítí když jsem ustřihl nulák, než mi došlo že se do ní dostává nula ze stínění antény TV rozvodu přes TV kartu a kolík PC  (zle)

Fuk Tomáš

Quote from: Petr Doležal on 21.11.2008, 13:53
Přátelé, to těžko. Pracovní proud teče zpátky jen přes dutinku (zdířku) pouze N, přes kolík nikoliv. Pokud by se vracel i přes kolík PE, tak je to špatně zapojený spotřebič. Spotřebič musí být použitelný i v TN-S.


Zrovna jsem chtěl napsat v podstatě totéž.

Vysvětlení je jinde. Ona totiž je ta N dutinka o něco lépe chlazená. Vede z ní poměrně krátký vodič na ochranný kolík (zásuvka TNC), který se navíc chladí tím, že je zasunutý do dutinky ve vidlici.
Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)

Jirka Š.

Quote from: Petr Doležal on 21.11.2008, 13:53
Přátelé, to těžko. Pracovní proud teče zpátky jen přes dutinku (zdířku) pouze N, přes kolík nikoliv. Pokud by se vracel i přes kolík PE, tak je to špatně zapojený spotřebič. Spotřebič musí být použitelný i v TN-S.

Máte úplnou pravdu, nedomyslel jsem "druhou stranu"....

Jan Franěk

Ano máte pravdu. někdy je rychlost na škodu  :-[   :-[   :-[   :-[   :-[ :-[

budu si to pamatovat.Myslet a pak psát  :o
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585

Tomáš Jarovec

Přiznám se, že vliv soustavy TN-C mne taky napadl, ale hned jsem jej zavrhl, protože kolíkem žádný proud téct nesmí. Určitě ne takový, aby něco ohřál. Úvaha s rozptýlením tepla na straně PEN je docela pravděpodobná, možná i větší odpor levého kolíku ve vidlici. V zásuvce se střídají cca 3 různé spotřebiče, stačí aby byla vadná jedna vidlice. Zajímavé je, že jsem tohle pozoroval i u dalších zásuvek, kde se tyto spotřebiče nepoužívají.

Daniel D

07.01.2009, 12:55 #23 Last Edit: 06.02.2009, 23:31 by Fuk Tomáš
Měl bych otazku, vyhořela mi v bytě jedná zásuvka, tu jsem nechal vymenit elektrikařem a nechal jsem si převentivně vymenit i jednu co mam u pc....pač byla obracenne a mela prasklý kryt.
ALe o co jde. Zasuvky sice mam vymenené..ale i přesto mam v sobe jakýsi strach..hlavně o svoje PC....neni to zrovna levná mašinka....nebal jsem se do pc investovat nemalé peníze
Může....se se zásuvkou stat něco nebo cokoliv uvnitř co by mohlo zničit počítat??
Ja když viděl ty hliníkovy kabely uplne jsem propadl panice. Nebo by spíše došlo pouze ke schoření koncovky u prodlužovačky..a na samotny spotřebič by to nemelo vliv...?

A jeste jedna otazka....ta nová zasuvka....nesedi uplne přesne na milimentr do vyrchniho krytu..ale je asi o 2 až 3 milimentry utopená..protože ta stena neni nejrovnejsi....vadi to necemu??....že vlastne ta koncovka od prodlužovačky neni na 100% zasunuta v tech zdířkých ale asi o 3 mm min??

PS jsem naprostý laik...tak možna jen blbe otazky

Bohužel jinynou zásuvku v té mistnosti nemam