Jaký použít typ hlavního zemniče pro RD a jaké parametry je nutné brát v úvahu?

Started by Jiří Uzel, 02.03.2006, 07:05

previous topic - next topic

Jiří Uzel


Jaký použít typ hlavního zemniče pro RD a jaké parametry je nutné drát v úvahu?
Chtěl bych se zeptat pomocí jaké normy se řeší pospojení hlavního domovního zemniče s domovním hlavním rozvaděčem? A v jakých případech toto pospojení musí být provedeno.
Jedná se o starší RD kde byla před 10lety zrušeno odběrné místo a nyní se chce majitel opět připojit a řeší otázku zemnění (uložení a typ hlavního zemniče).  
Předem děkuji Jiří Uzel


Jan Hájek

Vzhledem k obsáhlosti tématu, asi bude nejlepší pokud mne kontaktujete na tlf. 737 246 347

Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu

Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!

Štefan Beláň

Při výstavbě nových domů se zřizují základové zemniče, tj, uložení páskoviny 35/3 na dno základu pod izolací. Pokud u starého domu nebudete již zasahovat do základu, je nejvhodnějším způsob provést uložení páskoviny 35/4mm kolem celého domu ve vzdálenosti cca 1-2m. Doporučuji zlepšit zemní odpor s přidáním několika tyčí. Pro zachování celistvosti a životnosti doporučuji vše svařovat, nejlépe svářečkou CO.


Z takto zhotoveného zemniče vyvedete jeden vývod FeZn 8mm na společnou ochranou přípojnici.

Chránič chrání - jistič jistí.

Georgis Fasulis

Vyvedl bych zemnění i v místech svodů hromosvodu. Předpokládám, že dům potřebuje rekonstrukci i hromosvodu.

G.F