• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 

Jaký jistič instalovat k zásuvce, aby nevypínal patrový?

Started by Nový Jan, 24.01.2009, 13:55

previous topic - next topic

Nový Jan

24.01.2009, 13:55 Last Edit: 21.03.2009, 16:03 by Miroslav Minařík
Ve zkušebně je instalovaný jistič hodnoty 6A - proud char. B. Při zkoušení např. vadného projektoru, nebo monitoru dojde někdy ke zkratu a nevypne jen jistič u zásuvky-6A, ale 16A jistič na celé větvi a jistič patrový.
To bývá průšvih.
Co prosím do soustavy zařadit,
aby při zkoušení a možném zkratu nevypadával aspoň patrový jistič?

Milan Illek

1. U zkoušeného zařízení předem změřit izolační odpor.
2. Aby bylo možno radit jak zasáhnout do stávajícího rozvodu musíte uvést další údaje, tj. kabely, délky a   
charakteristiky jističů. Pak je možno rozhodnout o výměně jističe např. char.B za C apod.

Štefan Beláň

TO: Nový

Za jistič 6A zařaďte pojistku cca 6A. Jistič 16A by měl mít charakteristiku "C". :)
Chránič chrání - jistič jistí.

zdenek2752

Izolační odpor může být v pořádku, přesto může mít zařízení zkrat.
Pokud má zkoušené zařízení dostatečně malý příkon, lze ho zkušebně napájet přes vhodný odpor. Například přes žárovku 500W. Pokud zkoušíme zařízení s odběrem 50W, a žárovka se rozvítí naplno, pak je jasné že je tam zkrat. Žádný jistič zapínat nemusíte.
Na zkušebním panelu mám 2 zásuvky, zapojené do série. Jedna je pro zkoušené zařízení, druhá pro ochranný odpor. Třeba ta žárovka, nebo něco jiného. Např. ampérmetr.

Radek Červený

A co použít zdroj s oddělovacím transformátorem?
Slušnost je kouzelný nástroj, který otevřel mnohem více dveří než jakýkoliv doposud vynalezený klíč.
www.elektrikabrno.cz
info@elektrikabrno.cz

Nový Jan

Quote from: Radek Červený on 24.01.2009, 22:00
A co použít zdroj s oddělovacím transformátorem?

Děkuji, to bude asi ono.
N.J.