Lze použít jeden chránič pro dvě rozvodnice?

Started by Hugo K., 26.01.2009, 09:30

previous topic - next topic

Hugo K.

26.01.2009, 09:30 Last Edit: 20.03.2009, 13:08 by Miroslav Minařík
Četl jsem zmínku o použití proudového chrániče a až za ním rozdělit okruhy s jističi.
Doufám, že autor nežertoval.
Zajímalo by mne , kolik okruhů mohu mít za chráničem, případně jak volit typ chrániče v závislosti na dalším rozdělení instalace.

Příklad:
na začátku byla pouze 3f zásuvka s JIK  15A, hospodářské budovy se připojovaly prodlužovákem.
V minulosti jsem prodlužovák nahradil kabelem a osadil dvě rozvodnice, na každé 3f JIK  11A, (3f zásuvka) a 3x 1f okruh.

Rozdělit PEN mohu až před rozvodnicemi.
Je možno dát 1 chránič před obě rozvodnice (nejsou vedle sebe), nebo chrániče na každou. Zatím to fungovalo i bez chráničů, ale jak stárnu, začínám si více vážit zdraví.

Jirka Š. Svejkovský

Quote from: Hugo K. on 26.01.2009, 09:30
Doufám,že autor nežertoval.

Ne, nežertoval.

Quote from: Hugo K. on 26.01.2009, 09:30
kolik okruhů mohu mít za chráničem

Kolik chcete, při respektováním jmenovitého proudu chrániče.

Quote from: Hugo K. on 26.01.2009, 09:30
jak volit typ chrániče v závislosti na dalším rozdělení instalace

IdeltaN = 30mA, In => hodnota jističe před chráničem

Quote from: Hugo K. on 26.01.2009, 09:30
Rozdělit PEN mohu až před rozvodnicemi

Rozdělit PEN musíte před chráničem.

Quote from: Hugo K. on 26.01.2009, 09:30
nebo chrániče na každou

To je pravděpodobně nejlepší řešení.

Jakým průřezem jste připojil rozvodnice? Předpokládám, že min. 10mm2 Cu nebo 16mm2 Al.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Hugo K.

K průřezu:bez prohlídky řeknu,že budu rád za 4Cu/6Al.Tehdy jsem našel "nějaký kabel".Délka do 10m.Zatěžování je většinou 1x zářivka + 1x ruční nářadí,nebo čerpadlo v II.třídě.Vyjímečně byla užívána pila s motorem 2,2KW,nebo trafosvářečka.Vím,že to není  ONO,ale proti prodlužováku to byl pokrok.

Jirka Š. Svejkovský

26.01.2009, 15:00 #3 Last Edit: 26.01.2009, 17:11 by Miroslav Minařík
Quote from: Hugo K. on 26.01.2009, 13:55
K průřezu:bez prohlídky řeknu,že budu rád za 4Cu/6Al.


Průřez 10mm2 Cu nebo 16mm2 Al je minimální pro připojení čtyřvodičem. Je to z důvodu mechanické odolnosti vodiče PEN. Bez ohledu na to, jak velký výkon tím napájíte. Tento požadavek normy musíte dodržet.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Hugo K.

Dík za vysvětlení,asi začnu kopat novou rýhu.