• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 
02.01.2026, 15:08

News:

              PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


Mohu instalovat svodič přepětí do HR?

Started by Petr Ouřecký, 03.04.2006, 18:48

previous topic - next topic

Petr Ouřecký

Je přípustné, abych na RD do HR k hodinám namontoval i svodič přepětí?


Musím to asi konzultovat s rozvoďáky že?


A existuje výrobce, který takto připravený rozvaděč na trh dodává?


Pavel Horský

To záleží asi opravdu na kraji. U nás to nepovolují (Ústecký kraj). Řešíme to tak, že se první i druhý stupeň (B-C) instaluje do bytového rozvaděče a mezi ně se pak montují omezovací tlumivky, která nahrazujídélku vedení, které je jinak nutné k oddělení těchto svodičů.

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz

Jaroslav Klinský

Záleží také na tom, kde hlavní rozvaděč je umístěn. Pokud je rozvaděč s měřením v pilíři v oplocení, pak je zbytečné dávat do elměrového rozvaděče svodiče přepětí, protože potom kabel vede zonou, která je ohrožena bleskem (jednoduše řečeno). Pokud je na domě, pak je to věc dohody s rozvodnými závody (viz příspěvek kolegy Horského). Ale nyní již není nutné používat tlumivky pro oddělení stupně B a C, protože více výrobců vyrábí svodiče bez použití tlumivky - např. Obo Bettermann, Saltek a další.

revize E2/B, montáže
www.klinsky-elektro.cz
www.jardak.cz - moje fotky, ale ne s tematikou elektro