V jakých prostorách se navrhuje protipanické osvětlení?

Started by Pavel Majer, 31.01.2009, 13:43

previous topic - next topic

Pavel Majer

Reaguji tímto na jinak pěkný článek pana Josefa Honzíka ČNTL: Nouzové osvětlení ze dne 28.02.2008, ve kterém se zmiňuje o nutnosti zřizovat protipanické osvětlení v prostorách s podlahovou plochou větší než 60 m2. Zajímalo by mne, odkud čerpal tuto informaci, v ČSN EN 1838 o tomto není ani zmínka a nic jsem nenanšel ani v dalších normách a vyhláškách.

Pavel Horský

Taky jsem nic nenašel a taky by mě to zajímalo
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz

jagiello

31.01.2009, 21:50 #2 Last Edit: 08.04.2009, 20:31 by Miroslav Minařík
ČSN EN 50172/únor 2005 (36 0631) - Systémy nouzového únikového osvětlení čl.4.4.
Protipanické osvětlení - týká se veřejných prostor nad 60 m2, ve kterých nejsou určeny únikové cesty.