• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 

Prečo sa nedá znovu nahodiť prúdový chránič na zásuvkách v byte?

Started by občan, 31.01.2009, 18:37

previous topic - next topic

občan

Po rekonštrukcii el. rozvodov v byte všetko bežalo bez poruchy pol roka.
Zásuvky v kúpeľni sú pripojené cez prúdový chránič 25A 3mA a istič 16A.
Kábel CYKY 3x2,5mm2. Do zásuvky som mal pripojenú aut. práčku.
Počas prevádzky mi začalo vybavovať prúdový chránič.
Bola zistená závada v práčke. Jeden káblik prerážal na plech.
Po oprave prúdový chránič začal opäť vybavovať.
Vytiahol som zo zásuvky zástrčku a skúšal som pripojiť a ine spotrebiče.
Napr lampu aj varnú kanvicu. Stale vybavoval.
Až nakoniec sa už nedal nahodiť.
Skontroloval som zásuvky, sú v poriadku.
Za chráničom sa nikde nespája PE s N.
Istič nikdy nevybavil. Je prúdový chránič chybný?
Chránič sa nedá nahodiť ani vtedy, ak je za ním priamo v rozvodnici odpojený N aj L. Predpokladám, že sa poškodil, keď bola chybná práčka.

Pavel Horský

Jestliže nejde chránič nahodit ani po odpojení vodičů přímo na něm, pak je 100% vadný a je třeba ho vyměnit. Typoval bych, že ho oddělal ten přímý zkrat způsobený vodičem na kostře.
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz