Musí se v izolované síti vypínat dvoupólově?

Started by elektrikar jenda, 01.02.2009, 18:22

previous topic - next topic

elektrikar jenda

01.02.2009, 18:22 Last Edit: 01.02.2009, 18:25 by Miroslav Minařík
Je možné ve zdravotnické izolované síti vypínat osvětlení jednopólově tak,
jako síti TN, nebo se musí vypínat oba póly (dvoupólově)?

Můj názor je, že se musí používat dvoupólové světelné vypínače.
Je to tak správě a podle ČSN?  (norm) :)

Jaroslav Jonáš

02.02.2009, 09:15 #1 Last Edit: 07.04.2009, 00:57 by Miroslav Minařík
Izolovaná soustava ve zdravotnictví se nedělá pro napájení osvětlení, ale pro zásuvkové obvody určené pro zdravotnické elektrické přístroje.