Jak správně vyprojektovat el. instalaci pro pojízdný stánek s občerstvením?

Started by Karell Lipkovský, 22.04.2009, 15:36

previous topic - next topic

Karell Lipkovský

Setkal jsem se ted s ukolem predelat kompletne celou elektroinstalaci pojízdného kiosku. Projektuji elektro v průmyslu a jsem tím už dost zasažen, takže asi všechno zbytečně komplikuji, nicméně ocením radu. Nevím zda mohu dát elektroměr a "podruzny rozvadec" s jistici do jednoho rozvadece s IP 66 a dát ho ven na stenu kiosku. Nebo musí být veknu jen elektromerny rozvadec a uvnitr pak jistice? Také tam chci mít stop talčítko v případě požáru, které schodí hlavní jistíč v elektroměrném rozvaděči - proto bych to raději dal vše do jedné skříně.



#116#

Milan Karvánek

Rozhodně bych použil ČSN 332000-7-717, samozřejmě spolu s dalšími normami souboru HD384 i dalších relevantních, které běžně užíváte.