• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 
02.01.2026, 18:24

News:

              PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


Jaké potřeba použít jiné kabely do polystyrenových tvárnic?

Started by Ladislav Nepraš, 09.05.2006, 14:13

previous topic - next topic

Ladislav Nepraš

Rodinný dům bude vystavěn z polystyrenových (NEOPOR) tvárnic vylévaných betonem, který uvnitř zaklopím sádrokartonem (nalepen přímo na Neopor).


Kompletní kabeláž chci vést tímto materiálem (třída reakce na oheň dle ČSN EN13501-1:E, stupeň hořlavosti dle ČSN 730862:C1)


Je třeba přistupovat jinak, než k běžným zdem (jiné kabely, ...)?


Jiří Sedlmajer

Nemusíte, pro uložení A1, by měly vyhovovat CYKY 3x1,5 světla, CYKY 3x2,5 zásuvky. Možno použít i CYKYLo. Uvažuji impedanci do 1 ohmu. Předpokládám, že že je to orientační dotaz, že ostatní zvěříte firmě,popř. budete pracovat pod odborným dohledem.


Štefan Beláň

Vystačíte s běžným elektroinstalačním materiálem. U hořlavosti C1 - těžce hořlavé, není třeba mít obavy. Prodávaný elektroinstalační materiál je odolný proti šíření ohně (plameňa), a tak můžete postupovat podle ČSN 33 2312 čl. 2.10 a čl. 2.11.

Chránič chrání - jistič jistí.