• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 

Jak nahradit schodišťový automat časovačem?

Started by Jirka Mrena, 20.02.2009, 19:38

previous topic - next topic

Jirka Mrena

20.02.2009, 19:38 Last Edit: 18.04.2009, 23:51 by Miroslav Minařík
Zapojil jsem pohybová čidla a bohužel pracují 24 hodin.
Na chodbě je přes den šero, ale ne takové, aby musela svítit světla, a snímače stále zabírají.
Proto bych chtěl zapojit časovač, který pracuje na podobném principu jako jsou zásuvkové časovače (na chodbě nejsou žádné zásuvky, musela by se vysekat nová a toho bych se chtěl vyvarovat).
Mám tu jeden vypínač, který zhasíná centrálně, ostatní jsou kolíbky a to vše bylo propojeno se schodišťovým automatem s rozsahem 0-10 min. Vše, co se dá vyčíst - 230V, 10A, VAC.

Je jiná možnost, než nahradit tento schod. automat podobným automatem, ale s větším rozsahem, který potřebuje impuls, aby pracoval jen po dobu nastaveného času? Chci jenom nastavit čas podle svítání a stmívání. Děkuji za radu, popřípadě za schema.

#uft#

Fuk Tomáš

Quote from: Jirka Mrena on 20.02.2009, 19:38
... Vše, co se dá vyčíst - 230V, 10A, VAC.


Výrobce a typ se vyčíst nedá?  ;D
Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)

Petr Doležal

Mohl jste použít pohybová čidla s integrovanou fotobuńkou, která si před startem snímají okolní intenzitu osvětlení.
Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení

Fuk Tomáš

20.02.2009, 21:34 #3 Last Edit: 20.02.2009, 21:40 by Fuk Tomáš
Řešení s časovým spínačem není příliš šťastné - jednak budete muset občas přestavovat časy, nebo je nastavíte podle zimního období a v létě budete svítit zbytečně. Taky to neřeší náhlé setmění (bouřka, zatmění slunce  ;) )
Záleží na tom, kolik je těch čidel a žárovek a jak moc se lidi courají po domě.

1) může být, že se propálí tak málo, že se nevyplatí s tím něco dělat.
2) vyměnit čidla - jak píše kolega Doležal
3) instalovat samostatné soumrakové čidlo, a tím blokovat/povolovat činnost schodišťového automatu
4) instalovat na lištu vedle schodišťového automatu časový spinač
U řešení 3), 4) pozor na zachování funkce trvalého zapnutí samostatným spinačem.

P.S. dotaz na typ schodišťového automatu trvá. Ne každý je k takovémuto použití optimální.
Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)

Jirka Mrena

Bohužel jsem nepřišel na to jak jsem vložit fotku,bylo by i na ní schema zapojení,když tak poraďte.Spožďovač je od firmy PALADIN - Madi in Spain,
Treppenlicht-Zeitschalter,Best. Nr. 284500,Ruhestrombel. max. 50 mA.Děkuji

Petr Moravec

To Mrena: Zapojil jste pohybová čidla. Jen ještě dotaz, ta čidla nemají žádný nastavovací prvek ? (taková jsem ještě neviděl). Bývají tam většinou dva takové šroubky z plastu.
jeden s označením TIME a druhý se symbolem měsíce a slunce, je to někde na tom čidle vidět ?  ??