• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 
02.01.2026, 10:03

News:

              PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


Ako zapojit motor na frekvencny menic?

Started by ischyros, 22.04.2009, 21:28

previous topic - next topic

ischyros

22.04.2009, 21:28 Last Edit: 15.08.2009, 09:07 by Miroslav Minařík
Okrem toho by som to chcel zapojit aj na frekvencny menic a ak by niekto vedel ako to zapojit aby to nezhorelo bol by som mu velmi vdacny za navod. je to frekvencny menic Allen-Bradley
160-BA01NPS1 seria C.Scan z brozurky ktoru ku tomu mam: http://img253.imageshack.us/img253/2087/menic2u.jpg
Nasiel som aj na nete kompletnu dokumentaciu v anglictine, ale napriek tomu ze anglicky rozumiem velmi dobre.


#116#

Kamil Novák

Quote from: ischyros on 22.04.2009, 21:28
...nerozumiem moc elektrine :) 


Vzhledem k tomu, že zapojení a hlavně nastavení parametrů u fr. měničů není úplně triviální záležitostí, že měniče nejsou zcela "blbovzdorné" a že jejich cena není zdaleka zanedbatelná, bylo by asi lepší obrátit se na nějakého (ale ne kdejakého) místního elektrikáře či firmu.  (helpsmajl)
Začínat se seznamovat s pohony hned od fr.měničů je docela odvaha. A to myslím bez urážky !  o:-)
Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradecký, Pardubický a Liberecký kraj

Jan Franěk

No jak? Podle návodu  :D  :D

K tomu co napsal kolega Novák není co dodávat. Snad jen, že hrdinů jsou plné hřbitovy. Nebo, že to může být draze zaplacená zkušenost.
Nehledě na to, že tyto práce (celkově elektro) smějí provádět pouze osoby s patřičným oprávněním  (norm)

Jednoznačně někoho pozvat!!!
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585

Martin Kurka

Vážený pane Ischyrosi,
obraťte se, prosím ve svém okolí na nějakou menší firmu zabývající se pohony, jednoúčelovými stroji, nebo průmyslovou automatizací, nebo alespoň na nějakého velmi zkušeného elektrikáře z většího průmyslového podniku (automobilky...), který tam dělá měniče a pohony.

váš motor je totiž s elektromagneticky ovládanou brzdou. Brzda v motoru je ve stavu bez napětí přitahována permanentními magnety a stále zabržděna. Aby před rozběhem odbrzdila, musí na její vinutí být přivedeno plné napětí 230V/50Hz - svorky O-P - pole cívky působí odpudivě proti permanentním magnetům, brzda klapne  a odbrzdí.
Ve štítkovém zapojení motoru, které přikládáte je jeden pól -O- vinutí brzdy připojen na umělý střed z vinutí motoru, toto zapojení se nedá pro provoz na měnič absolutně použít. Provoz motoru na měnič na svorky brzdy neumožňuje přivést neustále plných 230V, musí to být provedeno zvláštním obvodem se stykačem navíc. Tento stykač musí být ovládaný řídícím obvodem měniče, změnou parametrů v měniči se přeprogramuje funkce relé na výstupu měniče a to tak, aby brzda odbržďovala až ve chvíli, kdy je motor nabuzený ale zabržďovala až v okamžiku nějakách rozumných minimálních otáček.
Spolupráce elektromagnetické brzdy s frekvenčním měničem není vůbec triviální záležitost (mj. se motor musí u jednofázově napájeného měniče přepojit na nižší napětí a vždy se musí u zdvihadel otestovat minimální nabuzení (frekvenci) motoru, kdy motor překoná staticky zátěž, aby ani maximální zátěž při rozběhu nesjela ).
Navíc nutnost použití brzdového motoru znamená, že jde určitě o život - bude poháněno nějaké zdvihadlo, zastavován nějaký pojezd...A to vše znamená, že špatná funkce ovládání brzdy někoho zabije, nebo zraní.
A co se týče požadavků na bezpečnost, to platí i pro přímě zapojení elektromotoru s brzdou - není to ani pro nespecializovaného elektrikáře, natož pro laika. Musí se vědět nejen jak to zapojit, ale proč zrovna tak a ne jinak.
I prosté zapojení brzdy brzdového motoru přímo na síť se zapojuje čtyřmi základními způsoby, podle požadované rychlosti zabrždění, nebo odbrždění a podle toho je potřeba jiný počet stykačů a jističů a jiný typ kabelů.

A navíc měnič vyžaduje také nějaké odrušení, zvláštní podmínky pro připojování a pro chlazení a to než byste nastudoval a nazkoušel, tak za tu dobu si vyděláte na externího elektroodborníka peníze ve své odbornosti zcela jistě a rychleji.
Protože minimální schéma bez měniče odhaduji asi takto (příloha) a s měničem raději ani nechtějte vidět.
Nikdy není dost času,aby se to udělalo dobře. Ale pak je dost času, aby se to udělalo znovu

Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč

Vysoce odborných omylů se dopouští jen specialisté

Ďábel je skryt v detailu

František Šohajda

TO:ischyros
Jen krátce k Vaší problematice.....i elektrikář, který nemá zkušennosti se zapojováním frekvenčních měničů mívá často problém /ne se zapojením/ ale s uvedením do provozu měničů !.........je to úzce odborné téma....
RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...

ischyros

dakujem vsetkym za prispevky. nejako takto ako ste to opisali by som to riesil najradsej aj ja, ibaze byvam na dedine a nikde v okoli nikoho kto by to vedel nepoznam. brzdu na tom motore vlastne ani nepotrebujem a nevadilo by mi keby je aj uplne vzdy ked motor ide odpojena. ale ako ste aj vy pisali nechem znicit ten menic a ani motor. ma to pohanat hrubkovaciu hoblovacku a zmena rychlosti podavania dreva by bola velka vyhoda pri roznych druhoch dreva a roznych uberoch. viem ze sa to riesi inak ako menicom, ale kedze mam jeden nevyuzity  dufal som ze to bude jednoduchsie. nieco na sposob...tri fazy sem a tri fazy von :) ten menic ma na sebe aj chladenie a je aj pripojene, ale mam ku nemu aj ine suciastky ktore podla vzhladu neboli priamo od vyrobcu menica a netusim na co su a ako ich zapojit. skusim zohnat odbornika. dakujem za rady :)