• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 
02.01.2026, 23:44

News:

              PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


Čo poviete na tento zvod bleskozvodu, je to v poriadku?

Started by Benjamín Škára, 05.03.2009, 20:16

previous topic - next topic

Benjamín Škára

05.03.2009, 20:16 Last Edit: 05.06.2009, 23:05 by Miroslav Minařík
Nedávno som narazil na jeden prapodivný zvod.  Bleskozvod starší, z obdobia platnosti STN 34 1390, niekto vykonal obravy (výmenu) zvodov a tento sa im akosi napodaril. Asi sa im nechcelo robiť uzemenie v mieste pôvodného (býval tam uzemňovací prívod z lana FeZn, čo bolo pravdepodobne závadou v RS, preto došlo k výmene) v mieste chodníčka okolo domu a potiahli ho takýmto spôsobom do predzáhradky.

Myslíte, že je to dobré riešenie, netvorí náhodou slepý koniec?
Aký je váš názor?

#116#

Fuk Tomáš

Slepý konec snad ne, ale ty oblouky ohybů by mohly mít větší poloměr, a taky s tím nemuseli tak blízko k tomu oknu.
Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)

Jiří Schwarz

Není důležité co tomu řekneme my, ale co tomu "řekne" blesk. Možná "radostí" přeskočí i na to červené zábradlí...
Víte, co to dalo u nás ve vsi na jednom domu za práci, aby při rekonstrukci střechy zachránili původní jímač hromosvodu, i s tou pěknou "spirálkou" co je omotaná kolem jímače?
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Ladislav Koštejn

Tipnul bych, že udělali takovou klikatici z důvodu, aby se dostali do volného terénu (přímý směr svodu jde do betonu) kde se dá sestrojit zemnič.
To provedení svodu se mě také nelíbí.
L. Koštejn R-EZ-E2/A + §10

zerotest

Použil bych klasika: ,, Hujere a co ta kaňka, a v tvém věku,,.
Když pominu ty oblouky, vodorovnou část uprostřed domu, průchod kolem balkónu a v jednom místě se mi zdá že jde dokonce nahoru, tak si myslím, že svod je bez chyb. Proto měl být veden po šikmině střechy a celkem elegantně skoro rovně sveden k zemniči.  Těžko říct jestli za to provedení může zhotovitel nebo majitel, který si nechtěl za žádnou cenu nechat vrtat do domu-střechy.

Rozmahel Vladimír

Z fotek není vidět na celý objekt. Nabízela by se varianta toho svodu po rohu objektu. Stará norma dovolovala provedení této varianty nad zemí / po zemi / např. z důvodu zpevněného povrchu. Je asi jedno jestli by to bylo těsně nad zemí nabo tak jak je to teď.Dalo by se uvažovat i tak, že to zábradlí je samostatný náhodný zemič a vzdušná vzdálenost by mohla posloužit jako jiskřiště. Pokud by došlo k zásahu blesku, tak spojení se zábradlím znamená vždy problém pro držícího se chodce. V případě nespojení zábradlí s hromosvodem by mohl být problém až v případě opravdu silného úderu. V tomto případě úderu blesku už je asi špatně v obou případech. Každopádně pro pohyb osob při bouřce po tom úzkém chodníku se mě zdá přijatelnější ta nadzemní klička.

Radek Červený

Jak už napsali kolegové výše, neviděl bych osobně problém ve změně směru toho svodu, někomu se to pohledově možná nelíbí, ale neřekl bych, že to odporuje něčemu. Funkce svodu je svést bleskový proud do země, a to svede.
Ale to okno, zábradlí, poloměry ohybu... (zle)
Stálo by za zvážení na tomto úseku svodu použít izolovaný svod a zábradlí připojit k zemniči.
Slušnost je kouzelný nástroj, který otevřel mnohem více dveří než jakýkoliv doposud vynalezený klíč.
www.elektrikabrno.cz
info@elektrikabrno.cz

Fuk Tomáš

Mimochodem, teď jsem si ještě všiml toho bílého sdělovacího kabelu mezi oknem a hromosvodem  ;D
Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)

Jan Hájek

A není to učební pomůcka jak na několika metrech namačkat co nejvíce chyb?
Tak schválně:

Ohrožení života lidí u vchodových dveří.
Ohrožení života lidí u zábradlí .
Ohrožení života lidí na balkonech.
Ohrožení života lidí u zařízení na konci toho kablíku.
Vysoká pravděpodobnost ,,narovnání,, 3x ostrých ohybů drátu.
Kvalita řemeslného provedení je mizivá.

PS: Toto je přesně příklad obecného nepochopení toho co je a kam opravdu patří OU  :D
Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu

Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!

Benjamín Škára

Ďakujem páni za Vaše názory. Prikladám ďalšie foto z daného objektu.

Foto "bližší detail" je priblížením onoho zvodu, foto "celkový pohľad" - pohľad na objekt, foto "káblik" zobrazuje káblik, pravdepodobne od STA omotaný okolo zvodu a nie je jediný, našlo by sa ich viac (jeden blízky úder blesku a domáci môže meniť minimálne televízor), foto "prasačina" sa nedá inak pomenovať, lebo podľa môjho odhadu sú zvody opravované tak 5-8 rokov dozadu, asi si to robil niekto z domácich, lebo inak nevidím dôvod prečo niekto ponechal pôvodnú ochrannú trubku a nedal nový ochranný uhoľník (a pozeral som, nie je utesnená a ak si dobre spomínam, STN 34 1390 hovorila o utesnení vodivou upchávkou, ale to by bol ten najmenší problém) no a foto "ďalšia prasačina" je z podobého súdka, ako sa vyhnúť rozbíjaniu betónika okolo domu, využiť dilatačnú špáru na zvod.

No a na záver, bližším pohľadom na jednotlivé prívody od uzemňovačov som sa presvedčil, že buď sa šetrilo na materiáli, alebo si to robili domáci, lebo všetky uzemňovacie prívody sú z vodiča FeZn fi 8!!

Benjamín Škára

ďalšie prílohy...

Pavel Horský

Z uvedených fotografií se mi líbí, jak je řešena atika, ale to je asi tak všechno. Nádherný příklad toho, že je třeba u práce přemýšlet a když už na to firma nemá, tak si nechat prostě a jednoduše vypracovat projektovou dokumentaci a podle ní to pak provést.
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz