Dokázali by jste podle tohoto projektu realizovat hromosvod?

Started by Jaroslav Matějka, 04.07.2006, 09:32

previous topic - next topic

Jaroslav Matějka

Musím vůbec přizemnit například komín když má oceloplechovou stříšku nebo vývod od plynového kotle. Tyto předměty jsou nižší než hřeben střechy a na hřebenu střechu jsou ještě 1,5m vysoké jímače. A tyto předměty jsou v ochranném pásmu jímačů.


Zdeněk Skalka

Zdá se, že jste si odpověděl sám.
....... A tyto předměty jsou v ochranném pásmu jímačů.
Pokud  v listopadu vyjde nová norma tak to bude počítání "z inéj bečky".


Miloš Kirchmayer

Z technickej správy ma zaujala veta "Musí být proveden geoelektrický průzkum pro stanovení agresivity zeminy na železobetonové konstrukci z hlediska bludných proudů", podľa akého predpisu je nutné robiť takýto prieskum a kto je schopný niečo podobné previesť ?


František Bernard

Vážení projektanti.  Podle ČSN 34 1390 čl. 106 nemá být odpor uzemnění hromosvodu větší než 15 ohmů za obvyklých půdních podmínek. Za ty se považuje měrný odpor půdy do 200 ohmmetrů. Není-li možné hodnotu 15 ohmů zajistit, může být odpor uzemnění větší než 15 ohmů. V podstatě je možno uplatnit obdobné hledisko jako při zajišťování stejného uzemnění z hlediska ochrany před úrazem elektrickým proudem v případě sítí TN, tj. není třeba klást zemnící pásky delší než 20m. Velikost odporu společného uzemnění elektrického zařízení a hromosvodu je 15 ohmů, pokud je vzdálenost od nejbližšího přizemnění vodiče PEN rozvodné sítě větší než 100m. Při vzdálenosti menší než 100m není třeba uzemnění z důvodů ochrany před úrazem elektrickým proudem zřizovat.  Pokud je tato vzdálenost větší a el. zařízení je na konci rozvodné sítě, je potom hodnota společného uzemnění max. 5 ohmů. Článek č. 117 ČSN 34 1390"1969 byl vypuštěn z této normy v roce 1985. Hodnota 2 ohmy se týkala v ČSN 34 1010 odporu rozvodné sítě a byla nevhodně převzata do ČSN 34 1390. Tolik litera ČSN. Tím není dotčena možnost přizemnění vodiče PEN rozvodné sítě, jak je doporučováno. S problémem určení hodnoty zemniče se setkávám neustále. Dokonce projektanti jedné velké firmy jsou tak na výši, že na stejné trati ČD jsou v různých žst. různé ochrany před úrazem elektrickým proudem, zemniče i druhy sítí. Na internetové adrese www.in-el.cz je v diskusním fóru na toto téma dost informací.   Hezký den.