• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 
02.01.2026, 23:55

News:

              PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


Jak správně připojit motor 22kW?

Started by Jindřich Liczman, 12.03.2009, 21:48

previous topic - next topic

Jindřich Liczman

12.03.2009, 21:48 Last Edit: 12.03.2009, 21:54 by Jaroslav Hasala
Získal jsem starší motor 22kW s napojeným kabelem 4Bx16 do trojúhelníku. mohu tento motor spouštět přímo tímhle způsobem nebo je lepší hvězda trojúhelník, případně jiný spůsob a jaký?

#230#

Jaroslav Hasala

U takto velkých motorů je obvykle tzv. rozběh hvězda - trojúhelník (Y/D). Motor se spouští na snížený výkon (Y), po rozběhu a ustálení otáček se spustí na plný výkon (D).
Spouštění se provádí buď ručním spínačem, který má tři polohy :
vypnuto (O)
snížený výkon - hvězda (Y)
plný výkon - trojúhelník (D)

Nebo je použité automatické zařízení, které motor spustí na Y a po nějaké (nastavitelné) době se to samo přepne na D.

Přímé spouštění, bez rozběhu Y/D nelze v běžných podmínkách doporučit, rozběhový proud je několikanásobně vyšší, než je jmenovitý proud (může to být i desetinásobek), což v běžných podmínkách většinou dělá problémy.

U rozběhu Y/D je také nutné přivést k motoru (od přepínače Y/D) alespoň sedm vodičů (tři fáze "tam", tři fáze "zpět" a ochranný vodič). Řeší se to buď speciálním sedmižilovým kabelem nebo dvěma čtyřžilovými kabely.

Jmenovitý proud motoru se v této části dělí na poloviny, tyto vodiče mohou být tedy slabší, než je přívodní vedení.
elektromontážní firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz