Jakým materiálem oddělit oplechování od anténního stožáru?

Started by Martin Šedivý, 25.09.2006, 09:03

previous topic - next topic

Martin Šedivý

Na objektu je namontována anténa, která je v ochranném pásmu hromosvodu a není s ním tedy spojena. Při váměně střechy došlo k namontování Cu oplechování, které se bohužel přiblížilo k anténnímu stožáru FeZn a není tedy dodržena přeskoková vzdálenost. Oplechování je ve vzdálenějším bodě připojeno ke svodu a mezi sebou propojeno přeplátováním. Anténní stožár je spojen pouze pospojením CY 16 do HOP, kde jsou připojena pospojování, ochranné vodiče soustavy TN-S a zemnění z SP5, které je provedeno FeZn 10. Objekt nemá vlastní zemniče. Voda, plyn a ostatní je provedeno v plastu. V objektu nejou namontovány přepěťové ochrany. Ptám se tedy, jaký materiál použít mezi ant. a oplechování aby se zamezilo přeskoku a zda je celkové pojetí tohoto řešení správné. Děkuji MŠ

Jan Hájek

Tady by se asi mělo pokusit o nahrazení části střešní krytiny nevodivým materiálem v délce dostatečné vzdálenosti. Nebo se pokusit anténu přemístit tak, aby byla vzdálenost od součástí připojených na hromosvod dodržena. Nebo provést vyrovnání potencïálu, tzn. spojit vše se vším a na každý vodič nasadit svodič bleskových proudů. Materiál, kterým by se dal stožár izolovat zatím není na trhu k dispozici, ale kdo ví.  Nejkomplikovanější by asi bylo oddálit hromosvod od celé střechy, ale nepředpokládám, že by to někdo realizoval, bylo by to dost drahé a komplikované, nicméně možné.
Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu

Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!

Martin Šedivý

Díky panu Hájkovi. oplechování nahradíme jiným materiálem. Je to asi nejjednoduší a nejlevnější řešení. Ještě by mě zajimalo, jak se díváte na připojení stožáru pouze k HOP. Nezdá se mi, že je 100% vyloučen úder blesku, přestože je anténa v ochranném pásmu hromosvodu. Nedojde pak k zavlečení výboje na ekvipotenciální svorkovnici? A vzhledem k absenci náhodných zenmičů /pouze strojený do SP 5/ k následnému zavlečení po PE do bytů? Děkuji za názory. MŠ

Jan Hájek

Toto si myslím nepůjde dobře vyřešit takto v diskuzi ( spousta otázek  ::)).
Kontaktujte mne prosím na tlf./ Skype Nick : Lesicekprace

Zatím k první části:
Rozhodně připojit, v případě špatně navrženého hromosvodu a nacházení se stožáru mimo ochrann. prostor by se blesk. proud na ,,zem,, v objektu tak jako tak dostal, vždyť kam by jinam tekl ? Těším se na rozhovor, nebojte se optat.Já se taky nebojím. ;)
Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu

Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!

Martin Šedivý

Pane Hájku, neměl byste telefonní číslo? Skypem nevládnu   :( Děkuji Šedivý

Jan Hájek

Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu

Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!