Mohou se ukládat nehořlavé kabelové kanály 20x20mm pod omítku?

Started by vaclav5, 30.03.2009, 20:46

previous topic - next topic

vaclav5


Může se pod omítku dávat nehořlavé kabelové kanály 20x20mm  do
byt. instalace ?
PD to není uvedeno.





#116#

Vladimír Kadlec

Jelikož se nikdo se zdejších odborníků nemá k odpovědi, pokusím se alespoň na poslední chvíli zachránit Vaše naděje na spásnou odpověď. Především je záhadou, proč hodláte zazdívat kabelové kanály - předpokládám, že máte na mysli tzv. kabelové žlaby příp. lišty. V podstatě, rozumím-li tomu dobře, tímto suplujete tzv. husí krky. ovšem omítnutím těchto žlabů či lišt znemožníte příp. pozdější úpravu vedení, neboť spojovací příslušenství těchto lišt či žlabů svým provedením neumožní dodatečné protažení vodičů či kabelů. Z toho vyplývá, že ekvivalentní náhrada za husí krky to rozhodně není. Nicméně se domnívám, že lze i takto vedení uložit ovšem za předpokladu   respektování zmíněných nevýhod. Rozhodně se jedná o značně nestandardní řešení. Pokud použijete kabely, počítejte se sníženým proudovým zatížením ve srovnání s jejich přímým uložením v omítce.

Radek Kroutil

Já jsem se chystal na toto odpovědět, ale bylo ještě v zóně pro kontrolu.
Jestli myslíte jakékoli protahovací lišty, musíte brát v potaz, že hodnocení elektroinstalace je bráno jako kdyby jste to tahal v trubkách pod omítkou. Vkládací, či jiné pro to určené lišty v normách uvedené nejsou, ale berte v potaz vložení investic. Nebylo by lepší dát pod omítku trubky?
Rev.tech. E2/A, elektroinstalace, hromosvody, práce pomocí horolezecké techniky, pravidelné kontroly Přenosných hasících přístrojů dle MV ČR č.246/2001Sb.
tel: 603234575
Email: elkr@elkr.cz
www.elkr.cz

Vladimír Kadlec

Jsem rád, že se konečně někdo přidal. Ono se dá na celou problematiku ,,Václava 5" pohlížet i tak, že jde o stávající instalaci ve zmíněných žlabech 20x20, které chce dodatečně zaomítnout. Případně má doma zásobu lišt či žlabů a chce ji využít. V každém případě je potřeba instalaci - tedy protažení vodičů či kabelů provést před záhozem, jinak to později bude, vzhledem k příslušenství lišt postrádajícím obloukové přechody, stěží proveditelné.

Jan Franěk

Ještě jen malou poznámku k práci s tímto materiálem. Ze skušeností bych se obával, že pokud přemýšlíte o tom, nechat lištu zazdít , pak natáhnout kabely a dodatečně to "zapucovat", budete mýt velký problém. Lišta se deformuje a domáčknutí víka je tařka nemožné.
Zažil jsem to kdysi ještě jako zaměstnanec.

Ale osobně doporučuji používat materiály k tomu, k čemu jsou určeny.

Ale jinak to samozřejmě nebude nic proti ničemu, pokud přihlédnete ke způsobu uložení kabelů a zohledníte to v jištění a pod.

PS: zajímá mě co vás k tomuto kroku vede.