Je možné použiť H05VV-F (CYSY) s prierezom 0.75 pre izbový termostat?

Started by Ziman Juraj, 01.04.2009, 15:35

previous topic - next topic

Ziman Juraj


Mám "zbytok" kábla H05VV-F (CYSY) 4x0.75 a rád by som ho použil pre potreby izbového termostatu. Bežne som videl s týmto káblom riešené, napr. prenosné lampy (tzv. prenosky) so žiarovkou do max. 60W. Tak som myslel, že by to mohlo stačiť aj na termostat.


#116#

Pavel Horský

Tento kabel není určený pro instalaci do omítky a pod omítku. Pokud jej vložíte do PVC trubky, pak není problém.
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz

František Šohajda

Na internetu máte spoustu technických popisů kabelů ..
/Na jaké napětí lze použít je jeden z popisů technickýc dat/.......
RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...

Ziman Juraj

Quote from: Pavel Horský on 01.04.2009, 16:16
Tento kabel není určený pro instalaci do omítky a pod omítku. Pokud jej vložíte do PVC trubky, pak není problém.


Ano, viem, že tento kábel není podomietkový, no napriek tomu sa opýtam. Čo sa môže stať, keď sa to zahodí omietkou? Rozžere to omietka? Zhorí to? Teoreticky aj tento kábel má dvojitú izoláciu, tak ako CYKY. A síce neni to podľa normy, ale videl som aj oveľa horšie "elektroinštalačné riešenia", ako CYSY pod omietkou.

Pavel Horský

Nejsem výrobce tohoto kabelu, takže vám jeho parametry ohledně výdrže v omítce nepovím, ale vím, že tento kabel není určený pro toto uložení a zásadně to nedoporučuji.
Viděl jsem např. gumový kabel uložený v omítce vietnamskými koumáky a ten byl na pokraji totální destrukce.
Argument: viděl sem i o hodně horší elektroinstalační řešení, než CYSY pod omítkou - NEBERU! (zle). To jsem jakoby nečetl!

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz

Petr Matuška

Ještě bych byl opatrný s jištěním. Kabel 0,75mm2 je dobré jistit max. 6A pojistkou. Dbejte pokynů v návodu ke kotli. Možná je doporučen větší průřez kabelu k termostatu.

Ziman Juraj

Quote from: Petr Matuška on 02.04.2009, 12:12
Dbejte pokynů v návodu ke kotli. Možná je doporučen větší průřez kabelu k termostatu.


To by mohlo byť riešenie, ale kotol ešte neni vybraný. Môže to byť X typov od Y výrobcov. A aj keby bol, môže nastať reklamácia, výmena kotla z rôznych dôvodov. Napr. teraz je tam starý neefektívny kotol, ktorý sa bude vymieňať na jeseň alebo možno o rok. Elektroinštaláciu je však potrebné dokončiť teraz, tak som myslel, že sa predpripravý nový kábel pre nový termostat.
Vlastne som myslel, že keď nikoho nenapadne robiť napr.: zásovkový obvod z ničoho iného ako z CYKY 3x2.5, tak aj pri termostatoch je nejaký "štandard" čo je všeobecne praktizovaný.

Zdenek Hejčl

Nebo lze použít termostat s rádiovým přenosem stavů a nemusíte řešit kabel. ;)
Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy
Výroba, montáž a servis vah. EU

František Bernard

Vzhledem k tomu, že kotel stojí desetitisíce, připadá mě směšné šetřit na  kousku kabelu k termostatu. Také rady lidí z praxe vám nic neříkají. Pokud chcete vědět jak dopadne vaše šnůra zabudovaná do zdi, udělejte to. Nezapomeňte po zkouškách podat zprávu na tento server.