Jaká opatření se aplikují na obvody, které nesmí být ohroženy při požáru?

Started by Jarobb, 03.04.2009, 15:01

previous topic - next topic

Jarobb

Môže pokles napätia sposobit že niektoré zariadenia pri požiari nebudu fungovať?
Je možné urobiť nejake opatrenia aby pokles napätia na vedení počas požiaru bol kompenzovaný?

#116#

Jarobb

Doplnenie otázky  : Mohol by projektant elektroinštalácie pri navrhovaní riešenia káblových rozvodov s funkčnou odolnosťou zväčšením dimenzie  kábla zabezpečiť dostatočné napájacie napätie.  Ide o funkčnú odolnosť z pohľadu úbytku napätia, ktoré je spôsobené zvýšením odopru vodičov kábla vplyvom teploty požiaru.STN 33 20005-52 Elektrické inštalácie budov  oddiel 525 v ktorom sa hovorí, že pokiaľ úbytok napätia na konci vedenia je väčší ako 4% hodnoty menovitého napätia, odporúča sa tento úbytok kompenzovať.   

Milan Karvánek

Domnívám se, že právě zvýšení průžezu vodiče je docela dobrý způsob jak eliminovat úbytek na konci kabelu.

Miloslav Dunda

Obvody musí být z požárně odolných kabelů a musí vést jinou trasou než je hlavní trasa kabelů (např. stoupací vedení). Musí být také připojeny samostatným přívodem z HDS nebo resp. tak, že když se vypn e elektrický přívod budovy, tak zařízení bude dál v provozu, např evakuační výtah nebo požární čerpadlo apod.