Je možné zapojit elektrokotel o příkonu 12KW na kabel 5*2,5 jištěný 25A jističem?

Started by Karel, 21.08.2006, 10:04

previous topic - next topic

Karel

Je možné zapojit elektrokotel o příkonu 12KW na kabel 5*2,5 jištěný 25A jističem? (vzdálenost max 10m.) Dle technické dokumentace ke kotli ano, dle elektrikaře který ho bude zapojovat se nesmí 2,5 kabel jistit 25A jističem.


Hynek Bureš

Elektrikář má pravdu. Všiml jsem si v dokumentaci ke kotlům Protherm Rejnok této nesrovnalosti v technické dokumentaci. Vzhledem k příkomu kotle by průžez 2,5mm2 dostačoval, ale je to na hraně a nenajdeme odpovídající jištění (najdeme ...ale prodražilo by se). Doporučuji použít kabel průřezu 4mm2.
Jednoduchá zadání mívají často komplikovaná řešení. Jednoduchá se zdají být jen proto, že komplikace si žádný zadavatel nechce připustit. Řečeno česky: vyřeš to jednoduše norma nenorma, hlavně ať je to skoro zadarmo.

Petr Moravec

Ano p Bureš má pravdu, jen bych dodal, že vyhovuje kabel CYKY 5 × 2,5mm2 pokud bude jištění 20 A.
Což umožní připojení cca 13,5 kW.
Měď je drahá :-). Ale být ten kotel můj dám si tam 5×4mm2.

Hynek Bureš

to Moravec: Při 20A jištění bych byl s použitím CYKY 2,5mm2 opatrný - stačil v souběhu ještě jeden současně zatížený kabel (třeba k boileru) a už bychom překročili dovolený proud.
Jednoduchá zadání mívají často komplikovaná řešení. Jednoduchá se zdají být jen proto, že komplikace si žádný zadavatel nechce připustit. Řečeno česky: vyřeš to jednoduše norma nenorma, hlavně ať je to skoro zadarmo.