Platí nějaké pravidlo pro umístění hlavního vypínače v rozvaděči?
Tedy jestli v horní liště nebo dolní liště a na levé straně nebo na pravé.

Jaroslav Svárovský


pravidlo ne ale umistuje se aby byl dobře viden

Radek Kroutil

Nejen viděn, ale hlavně označen!! Jinak standartně se dává do levých rohů, ale není to podmínkou. Ale to by měl výrobce rozvaděče vědět
Rev.tech. E2/A, elektroinstalace, hromosvody, práce pomocí horolezecké techniky, pravidelné kontroly Přenosných hasících přístrojů dle MV ČR č.246/2001Sb.
tel: 603234575
Email: elkr@elkr.cz
www.elkr.cz

Tomáš Jarovec

Ve starých oceloplechových rozvaděčích býval vpravo dole (trhem zapni, ránou vypni). Jinak myslím, že to dělají podle toho, kam jim vyjdou kabely. Neměl by být uprostřed řady jističů, třebaže při propojení hřebenem je napájení zprostředka nejlepší.

ALCR

     Tak hlavní by mělo být aby hlavní vypínač byl dobře přístupný, vypínač výše jak 1,6m či níže jak 0,5m nebude asi to pravé ořechové pro snadnou manipulaci.
     To, že má být hlavní vypínač řádně označený a viditelný je snad samozřejmé ;).
Elektromechanik el. zařízení §6+8
Revizní technik el. zařízení a bleskosvodů E2/A
--------------------------------------------------
Navštivte klub České výrobky, dě*kuji za upřednostňování českých firem pří výběru a nákupu, podporujete tím české zaměstnance a českou ekonomiku a ve výsledku i sami sebe.

Tomáš Spočtený

mimochodem hlavní vypínač ja v tomto případě totéž jako hlavní jistič?

Jirka Š. Svejkovský

09.04.2009, 12:29 #6 Last Edit: 26.07.2009, 19:28 by Miroslav Minařík
Vypínač vypíná, jistič jistí.

Pokud vyvedete ovládací prvek hlavního jističe ven z rozvaděče nebo bude jinak přístupný obsluze, můžete ho nazvat hlavním vypínačem.

Z hlavního vypínače ovšem hlavní jistič neuděláte.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B