Started by Kamil Novák, 14.04.2009, 07:38

previous topic - next topic

Kamil Novák

14.04.2009, 07:38 Last Edit: 14.04.2009, 09:23 by Miroslav Minařík
Při rekonstrukcích koupelen se často na poslední chvíli osazuje nad umyvadlo namísto původně plánovaného svítidla skříňka s osvětlením a případně s vestavěnou zásuvkou - tzv. galerka".
K připojení bývají tyto skříňky opatřeny zpravidla kouskem PVC šňůry.
Ze zdi trčí zpravidla kulatá nebo můstkový kabel.

Dodatečná instalace napojovací krabice již není prakticky možná (hotové obklady)
Kabel není možné zavést do krytu napojovací svorkovnice galerky (malé rozměry krytu, nevhodné (malé) svorky

Připojení se pak provádí způsobem, uvedeným na obrázku.  (zle)

Jakým způsobem v těchto případěch provést napojení, aby to bylo "košer" ?
Existuje např. nějaká krybice menších rozměrů, kterou by bylo možné upevnit buď ne horní plochu galerky (za kryt svorkovnice, aby nebyla moc vidět) nebo třeba na stěnu, ve které by se provedlo spojení?



#105#
Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradecký, Pardubický a Liberecký kraj

Jaroslav Svárovský


Zdenek Hejčl

Instalace krabičky možná je, jde o to jak je šikovný montér  a jaké má vybavení. Dá se to odvrtat vidiákem a zasádrovat krabičku.
Lepší je na to myslet a instalovat krabičku před obklady.
Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy
Výroba, montáž a servis vah. EU

Petr Doležal

Pokud je za korpusem galerky místo na krabici, tak bych volil krabici menší a přilepil ji silikonem na obklad.
Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení

Zdeněk Skalka

Quote from: Petr Doležal on 14.04.2009, 09:53
Pokud je za korpusem galerky místo na krabici, tak bych volil krabici menší a přilepil ji silikonem na obklad.

Jak praví p. Doležal  a nebo přilepit přes nehořlavou podložku za kryt svítidla na "galerce" - používám na to krabici ECO 10 od OBO. http://www.obo-bettermann.com/downloads/cs/prospekte/eco_cz.pdf
Zatím se vešla všude, není vidět a má propichovací průchodky stejně jako KOPOS - viz výše (krytí).

Třeba vám bude pasovat ;)

Martin Kurka

Pokud by nevadila pohyblivost spoje, asi bych volil kabelovou spojku od Eniky;
Z kulaté CYKY - > na H05 je ideální
Nikdy není dost času,aby se to udělalo dobře. Ale pak je dost času, aby se to udělalo znovu

Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč

Vysoce odborných omylů se dopouští jen specialisté

Ďábel je skryt v detailu

Kamil Novák

Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradecký, Pardubický a Liberecký kraj

Kamil Novák

14.04.2009, 14:30 #7 Last Edit: 31.07.2009, 20:47 by Miroslav Minařík
Quote from: Martin Kurka on 14.04.2009, 13:21
Pokud by nevadila pohyblivost spoje, asi bych volil kabelovou spojku od Eniky;
Z kulaté CYKY - > na H05 je ideální


Sice se nejčastěji používá plochý (CYKYLo), ale jelikož zde není požadavek na nějaké vyšší krytí, tak by se možná mohlo povést z plochého kabelu vytvořit "trojúhelníkový" profil a ten zavést do průchodky.
V každém případě díky za nový (pro mne) způsob spojování.  (poklona)  
Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradecký, Pardubický a Liberecký kraj