14.04.2009, 21:04 Last Edit: 26.07.2009, 20:36 by Miroslav Minařík
Zjistil jsem,
že v pronajatých prostorách obchodu mám namontované jednotrubicová zář. světla 1x56W, ale bez kondenzátoru.

Je jich 19 a klešťák mi píše 11A.
Jakou všechnu neplechu mi to bude v síti páchat?


#105#

Miroslav Revús

Nízky účinník (cos fí) a vysoký jalový prúd, ktorý preťažuje vedenie. A navyše môže spôsobovať výpadky ističa zapríčinené prietokom jalového prúdu (spôsobuje otepľovanie vedení a tým aj nadprúdových prvkov)

Jaroslav Klinský

Není to určitě dobré, bude nutné použít jistič s hodnotou 13A, protože 10A nestačí. Ještě možná jednu věc na zvážení: Jak dlouho v ochodě svítíte - myslím kolik hodin denně? Pokud je to skoro celý den, doporučuji zvážit předělat světla na elektronický předřadník - šetří cca 20% energie, prodlužuje dobu výměny trubic. Stačí potom spočítat, za jak dlouho se ta investice vrátí. A trubice jsou - alespoň si myslím - 58W a ne 56W - zřejmě to byl překlep. Je délka těch trubic cca 150cm?
revize E2/B, montáže
www.klinsky-elektro.cz
www.jardak.cz - moje fotky, ale ne s tematikou elektro

ivan kubic

Děkuji a nešlo by za vypínač nainstalovat jeden centrální kondenzátor??

Pavel Horský

Kompenzační kondenzátor stojí cca.40 Kč, což není při počtu 19ks svítidel zase až tak velká investice, tak bych doporučoval "kondíky" koupit a namontovat do každého svítidla. Není to ani časově náročné.
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz

František Šohajda

Zářivková svítidla se prodávají s kompenzací a nebo bez....
Není problém tam kompenzaci domontovat, kondíky a držáky lze dokoupit...
RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...

Václav 3

Použít jeden kodenzátor pro více svítidel lze, je však problém s jeho umístěním  a je nutno počítat s tím, že kabeláž mezi svítidly a kondenzátorem je jalovinou nadále zatěžována. Kolega Horský správně navrhl doplnění kondenzátorů do svítidel, je to tam pro jejich montáž připravené a kompenzace je nejúčinější.