Snesou rozvodnice popř. instalační krabice cca 80°C?

Started by Petr Humlíček, 14.04.2009, 20:25

previous topic - next topic

Petr Humlíček

14.04.2009, 20:25 Last Edit: 14.04.2009, 21:31 by Miroslav Minařík
Mám akumulační nádrž s topnými tělesy.
Nádrž je obložená sádrokartonem a vatou.
Od těla nádrže k vnější hraně sádrokartonu je cca 12cm.
Chtěl bych do obalu vložit rozvodnici, popř instalační krabici a z ni rozvést přivody k jednotlivým tělesům.
Nedaří se mi najít jednoznačné informace ohledně tepelného namáhání rozvodnic.
Resp. u těch co jsem našel byla uvedena max. teplota 70st.
Nemáte někdo zkušenosti, popřípadě tipy na vhodné výrobky?
Hodila by se 8-12 modulová rozvodnice.
Chtěl bych mít jistotu, aby to nedělalo neplechu.
Pokud nebude vyhnutí, použiji rozvodnici na povrchovou montáž, nebo ji prostě budu muset dát jinam.


#105#

Milan Karvánek

Pokud jste elektromontážní firma instalujte rozvodnici - hotový výrobek v souladu s návodem výrobce.
Pokud jste výrobce rozvaděče ...  ;D tak vám nemusíme nic radit, pak jistě víte jak na to, víte co to je oteplení a máte zmáknuté katalogové listy výrobců přístrojů vnitřní náplně.

Miroš Jan

V žádném případě neinstalujte rozvodnici do vnějšího obalu aku nádrží.
elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace

Jiří Schwarz

Pro jistotu se podívejte na doporučení výrobce pro jaké teploty jsou použité kabely vhodné. "Startovací" teplota kolem 70 - 80 stupňů (teplota, na kterou se kabel ohřeje jen umístěním v daném prostředí, bez ohřátí průchodem proudu) by pravděpodobně vyloučila běžné CYKY kabely a mohl by vzniknout i požadavek na větší průřez vodičů, než by odpovídalo jištnění kabelů umístěných v běžném prostředí.
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Zdeněk Kiška


Do takto uváděných vyšších teplot vyrábí a dodává skříně, včetně náplně, podotýkám,
včetně náplně, elektrotechnické družstvo SVED, Liberec (www.sved.cz)
A/Projekce elektro:
-Silnoproudé a slaboproudé elektroinstalace
-Návrhy hromosvodné instalace
B/Světelně technické projekty pro hyg.službu:
- Denní osvětlení
- Umělé osvětlení
C/Veřejné osvětlení
D/ Rozpočty - nabídky elektro

Miroš Jan

Kolego Kiško, nevím sice co do rozvaděčů instaluje firma SVED Liberec, ale co vím bezpečně, je fakt, že takový jistič PL7-B10/1, má při okolní teplotě 60 stupňů, pouze In 8,9A. Takže při 80 stupních do bude ještě menší proud. Leda že by SVED Liberec, instaloval do rozvaděče chlazení. No ale nedokážu si představit chlazení na 2 řadé plastové rozvodnici. (ssur)
Nevidím sebemenší důvod, v tomto konkrétním případě, instalovat rozvodnici do tepelného obložení AKU nádrže.

Co se týká kabelů, tam nevidím problém. Například kabel CHKE-R, snese 90 stupňů.
elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace

Zdeněk Kiška

Omlouvam se!! :-[
Možná jsem to přehnal, ale poptával jsem zásuvkové rozvaděče
na kotel v teplárně, pro provozní teplotu 50 st. C.
Oddělení udbytu uvedené Fa potvrdilo možnost dodávky zásuvkových rozvaděčů pro prostředí s touto teplotou (rozvaděče na kotli).

Z.K.
A/Projekce elektro:
-Silnoproudé a slaboproudé elektroinstalace
-Návrhy hromosvodné instalace
B/Světelně technické projekty pro hyg.službu:
- Denní osvětlení
- Umělé osvětlení
C/Veřejné osvětlení
D/ Rozpočty - nabídky elektro

Petr Humlíček

16.04.2009, 21:46 #7 Last Edit: 31.07.2009, 20:00 by Miroslav Minařík
V pořádku, vyřeším jinak.
Přiznávám že tepelné namáhání jističů mně nenapadlo.