Podle které normy se označují v nemocnicích skříně a obvody?

Started by Jaroslav Šimek, 16.04.2009, 09:42

previous topic - next topic

Jaroslav Šimek

Jak se označují v nemocnčním areálu kabelové skříně normálních obvodů
a jak se označují "kabelové skříně- důležitých obvodů"
a podle jaké normy.



#105#

František Šohajda

Hodně věcí najdete v ČSN 33 2140 a v TNI 33 2140
Značení najdete třeba v katalogu ABB 2009 barvy příslušné k obvodům a značení obvodů.....
M- méně důležité obvody
D- důležité obvody ......atd.........
RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...

Kamil Novák

Běžně se ve zdravotnictví používá rozlišování obvodů podle způsobu napájení na  :
méně důležité obvody - zkratkou MDO
důležité obvody - DO
a velmi důležité obvody - VDO.
Takto lze označovat nejen jednotlivé vývody, ale i celé rozvaděče nebo jejich části.
Viz ČSN 33 2140.  (norm)

BTW : Narozdíl od kol. Šohajdy bych TNI 33 2140 pro praktické využití nedoporučoval používat.  (no)

Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradecký, Pardubický a Liberecký kraj

Michal Kolesa

Quote from: Kamil Novák on 17.04.2009, 07:19
Viz ČSN 33 2140.  (norm)


už dlouho tu nebyl kolega co do příspěvku dával "citaci" z normy

Je někde na serveru článek jaké "zvláštnosti" mají elektroinstalace ve zdravotnických zařízeních ?