• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 

Co může být příčinou přerušené fáze v CYKY 3x1,5?

Started by Martin Nečekal, 06.10.2014, 19:37

previous topic - next topic

Pavlíček P

Po cca dvouletém exponovaném provozu CYKY4x2,5 (technologický ventilátor 5,5kW trvale v chodu), přerušená jedna fáze,.., místo s doutnající boulí snadno nalezeno, naštěstí na roštu....
Nedalo mně to a provedl jsem "pitvu" ...... jedna žíla byla z výroby nastavená zkroucením odizolovaných konců v cca 10ti centimetrech!