• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 

Mohu jistit zásuvkový obvod vedený vodičem Cu 3x1.5 jističem 16A?

Started by petv, 05.05.2009, 21:55

previous topic - next topic

petv

Mám v domě zásuvkové obvody vedené kabelem 3x1,5 a jištěný 16A jističem.
Projde tato instalace revizi nebo odporuje nejaké normě?





#112#
opakované téma, zadejte do vyhledávání řetězec:  1,5  16A

Milan Illek

Na Vaši otázku se nedá odpovědět z následujících důvodů:
- neuvedl jste typ vodiče, takže není známá jeho zatížitelnost
- neuvedl jste uložení vodiče
- neuvedl jste charakteristiku jističe, takže není známá hodnota vypínací proudu
- neuvedl jste  délku vodiče, takže nelze odhadnout impedanci smyčky

zdenek2752

Nesouhlasím s tím, že na otázku nelze odpovědět.
Odpověď by mohla znít: Ano, je to možné, ale za těchto podmínek, Typ jističe, typ a uložení vodiče... atd.

Milan Illek

Pro zdenek2752:
A co vám tedy brání na ni odpovědět?
Tím, že uvedete několik podmínek k řešení obecného problému snad dokazujete, že původní zadaný problém nebyl řešitelný.

František Šohajda

Dělá se to tak, že pokud máte kabely pod omítkou /běžná instalace/ tak se na 1,5 dá jistič 13A a revize by měla projít..../neznám další okolnosti , jen  jako klasický případ/......
Stane se že někdo "omylem" natáhne 1,5 a zaomítá....
RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...

Milan Illek

Uvedu ještě příklad:
Kabely CYBY, CYMY, určené pod omítku mají zatížitelnost 23A. Není tedy žádný problém s jištěním 16A.
Proto je specifikování vodiče Cu 3x1,5 technicky nejasné pro určení jištění, vždy je potřeba uvést min. typ.
Nemáme snad jen CYKY?