• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 
02.01.2026, 20:19

News:

              PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


Jak spočítat nastavení zemní ochrany?

Started by Kája Mařík, 19.05.2009, 22:36

previous topic - next topic

Kája Mařík

19.05.2009, 22:36 Last Edit: 19.09.2009, 21:39 by Miroslav Minařík
Mohl by mi někdo poradit s výpočtem hodnoty nastavení dvou stupňů zemní ochrany, kdy mám 1000kVA trafo v 22kV soustavě?

Čerpal jsem z více zdrojů a příkladů bylo více, tak to chci porovnat ...





#uft#

Milan Illek

Proč nepoužijete vývod odpínače s pojistkami?

Pavel Draštík

Je třeba zadat více parametrů:
trafo má 22 kV na primáru nebo sekundáru
na které straně chcete hlídat zemní spojení
jedná se o zemní ochranu sítě nebo kostrovou ochranu transformátoru

Kája Mařík

Jedná se o ochranu trafa 22000/400V ,odpínač s říslušnými pojiskami už tam jsou,jde o doplnění zemní ochrany.Zajímá mě jen z čeho čerpat informace.Pídil jsem se jak po obecných tak u odborníků a zjistil jsem,že se názory různí,proto se ptám také vás.
Děkuji

Kája Mařík

Pro doplnění-ochrana by měla čerpat z naměřených hodnot sek.proudu součtového trafa na straně přívodu 22KV do zmíněného transformátoru.

Ivan Polínek

V první řadě záleží na tom, z jaké sítě je trafo napájené, zda se jedná o síť uzemněnou přes odporník-kabelové sítě  nebo přes tlumivku-venkovní vedení. Dále je nutné znát délku kabelu k trafu, kvůli kapacitním proudům kabelu. Na tento proud nesmí ochrana reagovat.
U vývodu pro trafo 1000kVA se dostáváme na hodnotu nastavení 1. stupně ochrany ca 5A primárního proudu, čas musí být selektivně nastaven vzhledem k nadřazeným ochranám.
Při montáži součtového transformátoru nesmíte zapomenout provléct zpět přes součtový transformátor stínění plášťů vn kabelů
zajímavý odkaz:
http://www.(neznámá značka).cz/index.php?id_document=36857
Jen dotaz, co bude ochrana vypínat, odpínač s pojistkami nebo bude sloužit pro signalizaci? 
RT - E1/B; pro laiky: revizní technik bez omezení napětí i v prostředí s nebezpečím výbuchu