22.05.2009, 20:34 Last Edit: 10.10.2009, 22:48 by Miroslav Minařík
Potřebuji čerpadlo s malým průtokem do 0,7m3/hod, ale s dynamicky regulovaným tlakem.(Tlaková nádoba,nebo obtokový ventil nepřipadá do úvahy,kvůli oscilaci tlaku.)
Na trhu se však takové nevyskytuje. V nabídce je nejblíže požadovanému výkonu malé čerpadlo 230V,0,37kW s kondenzátorem 8microF.

Je možný takový motor zapojit za měnič frekvence?

V dnešní době je cena měniče přijatelná s přidanou hodnotou komfortního a ekonomického provozu.

#117#

Havlíček Pavel

Ještě upřesním.
Setkal jsem se jen s připojením FM k 3f. motoru se symetrickým vinutím.
Čerpadla s malým příkonem jsou bohužel na 230V s kondenzátorem.
Hodnoty vinutí:39 ohm, 23 ohm, 16.5 ohm.
Podle těch hodnot bude proud z měniče pro každou cívku velice rozdílný.
Co to udělá s FM.Uvažuji o těchto měničích http://www.pohony-menice.cz/dep/16-frekvencni-menice/

Zdenek Rajmont

Není to tak úplně jednoduché, ale jde to.  Je ale třeba použít  měnič na jednofázový motor, který posouvá fázi jen o pí/2 a ten se zapojí tak, že se společný uzel motoru připojí na kapacitní dělič a zbylé 2 cívky na 2 fáze měniče, nebo se použije 3f. měnič a střed se zapojí do místo 3tí fáze. Jen pozor na napětí. Tady je to, co hledáte :
http://www.invertek.cz/frekvencni-menice/optidrive-e2-1ph
Pokud je problém neřešitelný, tak to nikomu neříkejte. Vždy se totiž někde najde blbec který to neví a vyřeší to.
Kdo dře jako kůň, je osel.
www.rajmont.cz