Jak upravit zapojení zářivkového tělesa?

Started by Petr B, 25.05.2009, 09:22

previous topic - next topic

Petr B

25.05.2009, 09:22 Last Edit: 19.09.2009, 22:35 by Miroslav Minařík
Mám klasickou zářivku, kde jsou dvě trubice.
Každá trubice má svůj startér a svoji tlumivku (40W).
Na úplném začátku je mezi fázi a nulový vodič vložen kompenzační konedenzátor (8 mikro F 250V).
Potřeboval bych, aby každá trubice šla ovládat zvlášť.
Znamená to, že do zářivky by byly přivedeny od vyp. č. 5 dva fázové vodiče.
Stačí pouze mezi příslušnou fázi a nulu zařadit kondenzátor (tedy budou zde dva kondenzátory)? Pokud ano, jaké by měly být jejich hodnoty, pokud ne, jaké je řešení mého problému?





#uft#

Michal Dorničak

Ve vašem případě by bylo vhodné nahradit kondenzátor 8 mikrofarádu dvouma kondenzátorama  o hodnotě 4 mikrofarádů , ono by ta zařivka svítila i bez kompenzačního kondenzátoru , ale zbytečně by byly zatěžovány přívodní vodiče jalovým proudem.

Miloslav Dunda

Vyčerpávající odpověď od pana Dorničáka. Není co dodat.

Petr B

Děkuji panu Dorničakovi za vyčerpávající, jasnou a stručnou odpověď.