Je treba 4-pólové istenie el.zariadenia vo výbušnom prostredí?

Started by Róbert Gelem, 29.04.2009, 20:05

previous topic - next topic

Róbert Gelem

Chcem sa spýtať, že či el.zariadenia vo výbušnom prostredí EEx je nutné istiť aj nulovací vodič, platí to je pre el.motory aj keď sú zapojené do hviezdy?
Zároveň musí byť aj stýkač aj nadprúdová ochrana 4P, teda štvorpólová ako istič? Poprosil by som ešte, ktorá z noriem STN(ČSN) EN 6079, to predpisuje?


#uft#

Pavel Ryšavý

Předepisuje to ČSN EN 60079-14 ed. 2 v 8.2 Elektrické odpojení

Pro umožnění bezpečného provádění prací, musí být každý obvod nebo skupina obvodů vybaven vhodnými odpojovacími prostředky (odpojovači, pojistkami, propojkami), které odpojí všechny vodiče včetně středního.
Tolik citace
(doufám že STN je pouze překladem stejného dokumentu)
Pokud se nad výše uvedeným odstavcem zamyslíte zjistíte že nemucíte veškeré spínací přístroje vybavit odpínáním N, postačuje jeden přístroj - i pro skupinu obvodů. Odpínání N není  určeno pro provozní spínání, ale pro bezpečné provádění prací
Pokud váš obvod - zmiňovaný motor - nemá přiveden střední vodič, pak asi není co odpínat, ne?
Poznámka. Zmiňovaná norma nám vyšla 04/2009 v ed. 3, tu ještě nemám prostudovanou. Mám to naplánováno na víkend, snad :-)
Smysl pro humor - znak ducha bystrého
.45 ACP; 7,62x39; 7,62x54R; 9x19; 12/70

Róbert Gelem

Ďakujem pekne za vyčerpávajúcu odpoveď s pozdravom,Gelem.

Pavel Ryšavý

Tak už jsem se koukl na tu edici 3, a v tomto ohledu se nic nemění.
Smysl pro humor - znak ducha bystrého