• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 

Jak spočitám velikost nadproudové (tepelné) ochrany motoru?

Started by jirkasonik, 22.06.2009, 20:14

previous topic - next topic

jirkasonik

Máme doma na řezačce motor, který je jištěný pojistkami 16A a tepelná ochrana je nastavena na 7A.
Je to tak správně? Motor funguje bez problému.
Jak spočítám na jakou hodnotu bych měl tepelku nastavit, například u málého čerpadla s příkonem 200W?

#112#

Petr Doležal

Opravdu se jedná o příkon ? Není to výkon na hřídeli ?
Má ten motor štítek s údajem o jmenovitém proudu ?
Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení

jirkasonik

máte pravdu, nevím jestli je to příkon, opravdu to může být výkon, a nějaké proudové hodnoty tam jsou, ale je jich tam docela dost: nevím to ted přesně ale přibližně:
0,4-0,8 A, a pak je tam ještě jeden údaj, je to třífazové čerpadlo-chlazení u soustruhu, je zapojené do hvězdy, ale myslim že by to šlo i do trojúhelníku. tak mě ted napadá že jedny proudové hodnoty jsou pro zapojení d hvězdy a ty druhé pro zapojení do trojúhelníku...
P.S.nemám s tím žádné problémy jen bych chtěl vědět podle čeho se tepelná ochrana nastavuje, jak to jde spočitat např. z příkonu motoru atd. Ještě bych se chtěl zeptat zda je normální že když tepelka "vypne" tak nejde nahodit, až po chvíly kdy vychladne. jestli se nepletu tak je tam nějaký bimetal, takže si myslim že je to normální...

Milan Illek

Motor do 0,5 kW se nemusí jistit proti nadměrnému oteplení (ČSN EN 60204-1).

Milan Illek

Ještě doplním:
Tepelná ochrana se nastavuje na jmenovitý proud motoru (neplatí u zapojení pro rozběh Y-D). Hodnota by měla být na štítku, vztažená k napětí a zapojení. Problematika Y D byla již víckrát řešena, viz vyhledávač.