• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 
01.01.2026, 23:40

News:

              PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


Víte o chybě v ČSN 33 2000-7-701 ed.2 ?

Started by Josef Drda, 01.06.2009, 12:19

previous topic - next topic

Josef Drda

ČSN 33 2000-7-701 ed.2  

701.410.3   Všeobecné požadavky
...
Následující ochranná opatření uvedená v příloze C HD 60364-4-41:2007 nejsou dovolena
" C.1 ochrana nevodivým okolím " a " C.2  ochrana polohou ".

Dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2  Příloha C (normativní)
je  C.2 ochrana neuzemněným místním pospojováním
Revize, kontroly a servis strojů, přístrojů, elektrických i elektronických zařízení a elektroinstalací. 
Specializace na servis vstřikovacích lisů a vytlačovací strojů na plasty včetně jejich periferií.
Neočekávej , že budeš osvícen , vstoupí-li do tebe elektřina ...

Jaroslav Ratiborský

Quote from: Josef Drda on 01.06.2009, 12:19
ČSN 33 2000-7-701 ed.2  

701.410.3   Všeobecné požadavky
...
Následující ochranná opatření uvedená v příloze C HD 60364-4-41:2007 nejsou dovolena
" C.1 ochrana nevodivým okolím " a " C.2  ochrana polohou ".

Dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2  Příloha C (normativní)
je  C.2 ochrana neuzemněným místním pospojováním


Ano pane Drdo máte naprostou pravdu v obou normách je to přesně tak jak uvádíte.Je to jeden z příkladů jak zpracovatel normy neprovedl kontrolu textu normy .
Zpracovatelé norem se mnohdy ani neobtěžují provést věcnou kontrolu textu,alespoň to tak vypadá.
Nebo,že by pánové v ze zrušeného ČNI přeložili HD 60364-7-701 : 2007 s chybou nebo chybami ?
Možná,že se dočkáme něčí odpovědi.

František Šohajda

Takových norem kolegové je více, ale nesmíme je napsat protože se zvedne vlna nelibosti!! (wall)
RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...

Kamil Novák

Quote from: Jaroslav Ratiborský on 01.06.2009, 13:49
Možná,že se dočkáme něčí odpovědi.


Tady asi sotva.
Správný adresát na Vaši (oprávněnou) výtku je podatelna@unmz.cz
Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradecký, Pardubický a Liberecký kraj

Pavel Horský

Osobně jsem před časem poukazoval u ČNI na několik takových zrůdných lahůdek zanesených v předražených ČSN. Jak myslíte, že to dopadlo? Nijak. Nikdo se s tím do dnes nezabýval a tuším, že je to už tak dva roky. Nemám čas ani chuť se tím dál zabývat a tak jsem to pustil k vodě.
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz

Jaroslav Ratiborský

Quote from: Pavel Horský on 01.06.2009, 16:28
Osobně jsem před časem poukazoval u ČNI na několik takových zrůdných lahůdek zanesených v předražených ČSN. Jak myslíte, že to dopadlo? Nijak. Nikdo se s tím do dnes nezabýval a tuším, že je to už tak dva roky. Nemám čas ani chuť se tím dál zabývat a tak jsem to pustil k vodě.

Po přečtení Vašeho příspšěvku a i z mých zkušeností ze čtení rádoby odborných článků zpracovatelů norem si může člověk položit otázky:
Kdo za to může ? Nebo je něco shnilého v této oblasti ? Nejsou chyby v normách napsány záměrně ?

Pavel Horský

Ne. Musíte brát v potaz, že i lidé s Ing. Prof. apod. jsou pořád jenom lidé a ne roboti. Bohužel ne jen ČSN, ale i zákony a další vifikundace v naší zemi jsou v mnoha případech mimo myšlení normálního smrtelníka.
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz

Jaroslav Ratiborský

Quote from: Pavel Horský on 01.06.2009, 21:54
Ne. Musíte brát v potaz, že i lidé s Ing. Prof. apod. jsou pořád jenom lidé a ne roboti. Bohužel ne jen ČSN, ale i zákony a další vifikundace v naší zemi jsou v mnoha případech mimo myšlení normálního smrtelníka.


Já osobně si myslím,že zpracovatelé norem,kteří jsou uvedeni v každé ČSN v mnohých případech konečný text ani nečtou,jinak by se nemohlo stát,že uživatel normy na textovou chybu přijde hned při prvním čtení normy.
Konkrétních chyb v normách je mnoho viz ČSN 332000-4-41 a jiných poutavých čteních .